发表人:daogesong23 发表时间:2011/10/9 10:17:00  

 

 本栏论题: TD 200常问问题  [2193]

    1、为何TD 200 显示无参数块,或时有时无?
   
    原因:
   
    CPU中的V存储区(数据块)中为TD 200分配的参数块地址又被其它程序重复使用,改变了TD 200参数块首地址中的信息(ASCII字符'TD')。
    CPU存储区中TD 200参数块的首地址,与TD 200中Setup菜单中的设置不同。这种现象常出现在更换TD 200备件时。
   
    2、报警(消息)不显示或某些信息不显示?
   
    原因:消息的使能位未激活,或者使能位的地址被CPU中其它程序所重复使用。
   
    3、为何中文显示出现乱码?
   
    原因:文本信息所占用的地址又被其他部分程序所重复使用。
   
    4、TD 200配置完成后,如何知道所嵌入数据的地址?
   
    在Micro/WIN的Data Block(数据块)中,你可以发现所有嵌入数据的地址。
   
    5、如何知道TD 200中上下箭头和回车键的地址?
   
    在Micro/WIN的Data Block(数据块)中,你可以发现上下箭头和回车键的位地址。
   
    新型号TD 200(TD 200 V3.1和TD 200C)没有为箭头键提供位地址。
   
    6、6ES7272-0AA30(TD 200 V2.1)和 6ES7272-0AA20有何区别?
   
    新TD 200(6ES7272-0AA30)是向下兼容的
    新的TD 200 应当 使用MicroWin 32 v3.2 SP4对其编程,用低于该版本的MicroWin编程时,不能使用其新功能
    新TD 200 功能键可选为脉冲功能,不必再用编程复位
    新TD 200 为回车键提供了地址
    TD 200 用MicroWin 32 v3.2 SP4编程,起始位从VB14开始,用MicroWin 32 v3.2 sp3及以前版本编程,起始位从VB12开始
   
    7、为何TD 200中数据无法编辑修改?
   
    原因:
   
    你所看到的信息是在查询状态(即按ESC键后进入功能菜单)中看到的,因而无法编辑
    在配置TD 200向导时,在嵌入数据时对该数据选中允许用户编辑数据,则可对其进行设定修改
   
    8、为什么屏幕上的数据会显示"eeeeeee"?
   
    当CPU里的程序为数据赋值时,该数据可能是与TD 200配置嵌入数据的类型不符,或者数值超出范围,或者嵌入数据时预留的位置不够,数据不能完全显示出来。
   
    9、一个CPU可以连接几个TD 200?一个TD 200可以连接几个CPU?
   
    CPU通信口可以连接3个TD 200。如果每个TD 200的数据块各不相同,要注意在TD 200中所能设置的数据块起始地址最大为VB999。
   
    如果CPU上的通信口被占用,或者连接数目不够,可以在CPU上附加EM277模块(CPU221除外),EM277的连接数是5个TD 200。
   
    一个TD 200在一个时刻只能与一个CPU通信。
   
    11、进行向导编程前如果出现编译错误,如何处理?
   
    如果是程序逻辑出现错误,则需要改正错误,再进行相应的向导编程
    如果是已经完成向导编程,而编译时显示的是向导中的错误,此时由于编译错误,又无法进入向导中改正。这时,在指令树中的数据块(Data Block)里,找到相应的向导的数据块(Data Block > Wizard > TD_DATA_0),并点击右键将其删除,再重新进入向导,将不会显示编译错误,可继续对向导进行修改。有时不进行修改,点击完成,错误会自动消失。
    为什么在用户屏幕上显示的报警提示,有的是大的惊叹号,有的是小的惊叹号?
   
    如果在报警画面定义时选择了需要报警确认,则显示的为大的惊叹号;如果在报警画面定义时没有选择需要报警确认,则显示的为小的惊叹号。
   
    12、使用TD 200 V3.0或TD 200C V1.0时,CPU的程序中是否必须调用TD_CTRL_X?
   
    如果未使用报警或多语言切换功能,则不用调用TD_CTRL_X;如果使用了报警或多语言切换功能,则必须调用TD_CTRL_X。
   
    13、TD 200的菜单或报警中定义了中文字符、英文字符或数字、变量,为何有时无法正常显示?
   
    定义中文显示字符时,也可以输入单字节的拉丁字符(如英文、阿拉伯数字)。但是在混合使用上述字符集时,要注意是起始的、或双字节的字符后面紧跟的单字节字符的右边,只能输入单字节字符,或者单字节的空格。
   
    TD 200向导在中文状态可以为每行文本输入10个双字节字符。每个双字节字符的位置可以放下列组合中的一种:
   
    一个双字节字符(汉字字符)
    两个双字节字符
    一个单字节字符,再加一个单字节空格
   

以下是关于《TD 200常问问题》论题的回复(共1篇)

回复人:ilovesh 

 回复时间:2011/10/17 17:01:00

支持(441) | 反对(367)

 

    谢谢,帮我解决了大问题

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳