 本栏论题: 接地故障的分析  [1218]

    为了保证电力系统的安全性和可靠性,在发电厂,变电站通常用直流电源作为保护装置及断路器分合闸的工作电源。直流系统的安全稳定直接影响到电力系统的安全稳定。直流系统的故障有两种:一种是短路故障,另一种是接地故障。短路故障直接引起直流熔断,导致保护装置或控制回路失电,相应的保护装置会发出声光警报,检修人员很容易找到故障点。接地故障又分正接地和负接地故障。接地电阻测试设备正接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈均接负极电源。若这些回路再发生接地或绝缘不良,就会引起保护误动。负接地有造成保护拒动的可能,造成电力系统越级跳闸,扩大事故影响范围。因此,必须快速查出直流系统的接地点故障,杜绝因直流故障引发电力系统故障。
   
      由于一点接点故障,导致与相连的直流母线及母线上的所有出线正对地、负对地电压均不平衡,检修人员很难判断是母线上哪一条出线上的接地故障。接地导通测试仪直流系统二次线纵横交错,保护装置多的变电站发电厂更为复杂。因此要排除接地故障,关键是如何快速缩小查找范围,锁定故障支线。
   
      参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/jddtcsy.html
   
   