 本栏论题: 若直流传感器无源,受电流冲击后,剩磁变化更大  [1597]

    直流接地电阻的交流直流检测法
    目前生产的直流屏均装有微机系统绝缘在线监测装置。监测装置的一般原理是当装置监测到母线对地绝缘电阻低于绝缘报警门限时,启动自动查巡回路,各出线支路上都套有互感器,计算出各支路的对地绝缘电阻,自动查找有接地的支路。根据计算电阻的原理不同可分为直流电阻监测法和交流电阻检测法。
    直流电阻检测法:各出线支路上套的是直流传感器,如图,未发生接地时,在直流传感器一次侧正负极电流大小氙灯,方向相反,在传感器二次侧感应不到电流,当经过渡电阻r接地时,流过r的电流id分流了正极电流,流过互感器的总电流不为零。直流互感器二次侧电流为id,则可计算出接点电阻为rg。
    该方法比较理想化,不需要向直流系统注入信号,且不受线路对地电容的影响,直接采样i与电压v来计算接地线路的电阻。直流传感器采用磁平衡原理,做成有源传感器,当一次侧有电流变化或有电流冲击时,易发生剩磁变化,若直流传感器无源,受电流冲击后,剩磁变化更大。地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。这种剩磁变化会严重造成电流电压放大器及a/d转换器的直流偏移,所以采用这种方法做成的选线装置零点不断的漂移,只有及时调节装置的零点及传感器特性,才能保障选线装置的精度及稳定性。这种做法不仅给现场带来极大的不便和麻烦,而且造成选线装置的不准。
    参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/dwjddzcsy.html
   

以下是关于《若直流传感器无源,受电流冲击后,剩磁变化更大》论题的回复(共1篇)

回复人:hb1000kv 

 回复时间:2012/4/16 11:57:00

支持(437) | 反对(313)

 

    双钳口接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改 变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。