 本栏论题: 检查门封条是否老化龟裂,上面是否有油的痕迹  [2036]

    有载分接开关的维护内容和注意事项有哪些?
    1. 维护内容
    1. 电动操作机构的维护。打开电动操动机构的门,把就地远方转换开关拔到“就地”或把电动机保护开关拔到“分”的位置。观察电动操作机构上的计数器,并记录下计数器上的操作次数。检查门封条是否老化龟裂,上面是否有油的痕迹。通常电动操作机构上的密封条不是用耐油橡胶做的,一旦浸油后会变形失效,所以不能接触变压器油,浸油后必须更换。观察内部是否有进水、灰尘的痕迹,用刷子清除灰尘。观察里面的金属零件是否有锈蚀的现象,电器元件是否有霉变的痕迹,以此判断电动操动机构的密封情况。如果密封不良,则必须找出密封失效的原因,应尽快的解决,以免影响电动操动机构的性能。同时检查电动操动机构上的驱湿加热器是否正常工作。检查箱内是否又落下的螺钉。检查电器元件及端子排上的接线是否松动,如有松动应用螺钉旋具紧固。如果由的颜色是浑浊的且呈乳黄色,说明齿轮盒内的油水分太大,需及时更换。检查齿轮盒是否有渗漏的现象。注意不要加得太满,以免在动作过程中油从排气孔溢出,污染箱体内部。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能
    2. 水平,垂直转动轴的维护。观察水平轴及垂直轴两头的联轴节上的固定螺栓是否有松动。早起有的分接开关水平轴及垂直直轴两头用销子及螺母固定,则检查螺母是否松脱及上面的开口销是否正常止退,记录下检查的情况。
    参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/byqrzbxcsy.html
   

以下是关于《检查门封条是否老化龟裂,上面是否有油的痕迹》论题的回复(共1篇)

回复人:hb1000kv 

 回复时间:2012/4/23 15:56:00

支持(493) | 反对(482)

 

    三通道直流电阻测试仪是用于大容量变压器绕组直流电阻三相同时测量的仪器。