L 2接触 器
接触器是一种应州非常广泛的电磁式电器,可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可【
实现远距离控制,主要州来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载。
接触器主要由电磁机构、主触点、辅助触点和火弧装置组成。根据电源的种类,接触器可:
为直流和交流两种。交流接触器通常肯3对主触
点,直流接触器肯2对主触点。接触器的动、静触点
一般置于火弧罩内;有一种真空接触器则是将动触
点密闭于真空泡中,它具有分断能力强、寿命长、操
作频率高、体秘小及重量轻等优点;品闸管等电力器
件组成的无触点固态继电器肯着J’泛的应用前景。
cJ'20系列交流接触器结构示意图如图l.z l所示。
常州的交流接触器型号肯cJ20、c324 6c寸应老
产品型号为C3"1 0、CJl2系列)、CJ40等系列,引进技
术生产和国外独资、合资生产的交流接触器肯德国
西门了的3TB.3TF系列,法国TE公司的LCl、LC2
系列,德国BBC公司的B系列等接触器产品足派生
系列的接触器产品,许多引进产品采用{|}!木式结构,
可以根据需要加装辅助触点、空气延时触点、热继电
器及机械连锁附件。接触器的安装方式有螺钉固定
和快速卡装式卡装在标准导轨上)两种。
选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素:
①根槲负载的性质,控制交流负载选用交流接触器,控制直流负载选用直流接触器。
②接触器的工作任务类别应与负载的类别帕一致。
③主触点的额定工作电压应大于或等于负载电路的电压。
④主触点的额定工作电流应大于或等于负载的电流。还要注意的是接触器主触点的额定
工作电流是在规定条件下额定工作电压、使用类别、操作,频率等)能够正常工作的电流值,当实
际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。
对于电动机负载,接触器主触点额定电流常按下而的经验公式计算:
‘{掣
式中,经验系数K为1~1.4;P、为电动机额定功率,单位为l【w;U为额定电压,单位为V。
⑤吸引线圈的额定电压应与控制回路电压帕一致,接触器在线圈额定电压85%~l 05%时
应能可靠吸合。
⑥主触点和辅助触点的数量应能满足控制系统的需要。接触器线圈主触点和辅助触点的
电气罔形符号及文字符号见罔1.2.2所示,罔中辅助触点肯动台触点和动断触点两大娄,其罔形
符号除如罔所示以外,还可与主触点符号一致错半圆标忐)。
作者@空压机维修 |