发表人:eview 发表时间:2013/2/15 11:21:00  

 

 本栏论题: 组态王的n个经典问题  [11067]

    1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义?
    最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小,而最大(小)原始值是采集设备中【寄存器】数字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如12BitAD此值范围0~4096、16BitAD为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的.
   
    2:组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小?
    可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic文件的备份文件)的文件。
   
    3:在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思?
    保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型), 系统自动保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义 。
    保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。
   
    4:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win98系统)?
    编辑Win98系统下的System.ini文件,将shell=explorer.exe改为:
    path=c:\ProgramFiles\Kingview\
    shell=Touchvew.exe 即可
   
    5:组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别?
    覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运行,关闭后被覆盖的画面又可见。替换式画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕和内存中删除,不再运行。
   
    6:如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面?
    用户需要增加硬件设备:矩阵转换器和画面分割器。视频采集后通过矩阵转换和画面分割再送进组态王中,例如需要显示16个画面,可选择16画面分割器。
   
    7:如何将gif动画用在组态王画面中?
    在组态王画面中的工具箱内选折<画点位图 designtimesp=451>这一项并用鼠标在画面中画出一个点位图块,然后点击鼠标右键,在其下拉式菜单中选折〈从文件加载〉,选择所需的gif动画文件。
   
    8:如何用组态王在启动一个应用程序时打开任意路径下的一个文件?
    一在组态王中定义一个内存字符串型变量,在StartApp函数调运之前,赋给该变量值,为:应用程序路径+一个或 两个空格+文件路径、文件名 、文件扩展名。接下来用StartApp函数,其参数为该变量名称。如用WordPad启动时打开一个.alg文件:定义“ 文件”问内存字符串型变量,命令语言为:文件="C:\Progra~1\Access~1\word.exe "+"C:\Progra~1\Kingview\Example\Kingdem~3\"+文件名; startapp(文件);/*文件名可以任意给定,如用列表框选择的结果等。【文件名为8.3格式】
   
    9:事件命令语言和程序命令语言内容的长度是否能够加长?
    组态王命令语言的长度为20k,无法加长,但可以将一个命令语言分为几个事件命令语言。
   
    10:为什么有些打印机在打印实时报警时打出的为乱码?
    为保证实时报警打印的实时性,组态王将实时报警信息直接送到打印端口(如LPT1)输出打印,而不是调用WINDOWS系统的打印,因为在打印时要求有字库的支持,而直接送端口打印没有调用任何系统的东西,所以就要求打印机提供这些字库。如果没有字库,则打印出来的东西肯定为乱码。现在市场上的打印机除了部分针式打印机(如EPSON LQ1600K系列、LQ1900等)具有硬字库外,其余的打印机,所以打印出来的实时报警很容易出现乱码。
   
    11:为什么有些网络在报警窗中不出现登录和注销事件?
    登录和注销事件在组态王中是作为报警事件显示在报警窗中,这就要求作为登录服务器的机器必须有自己的报警服务器,因此建议用户将作为登录服务器的机器同时做为IO服务器,并选定一个报警服务器作为这台机器的报警服务器。
   
    12:如何查询历史报警?
    1、打开组态王工程浏览器下的"报警配置"项,在其对话框的〈文件保存〉栏里输入报警信息存放的天数,并单击报警记录格式,其弹出的对话框里可以进行显示报警信息时间的设置。变量的报警信息是以*.al2文件的格式存放在指定的工程路径下面。
    2、组态王工程浏览器下的"报警配置"项中选择将报警信息存入数据库,如需在组态王中查询可利用sql函数进行查询.
   
    13:如何计算变化率报警?
    模拟量的值在固定时间内的变化超过一定量时产生的报警,即变量变化太快时产生的报警。当模拟量的值发生变化时,就计算变化率以决定是否报警。变化率的时间单位有三种:秒、分和时。变化率报警利用如下公式计算:((变量的当前值 - 变量上一次的值)*100)* 单位对应的值/((这一次产生值的时间-上一次产生值的时间)* (最大值 - 最小值)(注:如果是秒,为1;如果是分,为60,如果是时,为3600)) 取其整数部分的绝对值做为结果,若计算结果大于定义的变化率的值,则出现报警。
   
    14:如何利用KVDBGrid控件根据日期条件查询历史报警?
    将数据库中表Alarm中的字段AlarmDate字段类型改为“日期型”,利用KVDBGrid进行条件查询,日期变量为:DateString,字符串类型
    历史报警查询.Where="AlarmDate={d ‘"+\\本站点\DateString+"‘}";
    历史报警查询.FetchData();
    历史报警查询.FetchEnd();
   
    15:如何利用KVDBGrid控件根据报警变量进行相似查询历史报警?
    历史报警查询.Where="VarName like+‘%"+\\本站点\报警变量+"%‘";
    历史报警查询.FetchData();
    历史报警查询.FetchEnd();
   
    16:如何利用KVDBGrid控件根据日期范围查询一段日期的历史报警?
    历史报警查询.Where="AlarmDate >={d‘"+\\本站点\HTDate+"‘} and AlarmDate <={d‘"+\\本站点\HTDate1+"‘}";
    历史报警查询.FetchData();
    历史报警查询.FetchEnd();
   
    17:如何利用KVDBGrid控件根据日期范围查询一段日期的历史报警?
    历史报警查询.Where="AlarmDate >={d‘"+\\本站点\HTDate+"‘} and AlarmDate <={d‘"+\\本站点\HTDate1+"‘}";
    历史报警查询.FetchData();
    历史报警查询.FetchEnd();
   
    18:如何清除组态王6.0报表单元格中的内容?
    组态王报表没有提供清除报表内容函数,但提供了设置报表单元格内容的函数,包括设置一个或多个单元格的字符或数据,可以使用这些函数(ReportSetCellString)来清除报表单元格的内容,如设为空字符。这种方式比较灵活,而无须组态王在提供单元格清除函数。
   
    19:如何利用组态王报表来实现数据统计?
    组态王的报表数据统计功能目前有一定的局限性,但利用组态王的其它功能与报表功能一起可以实现数据统计。
    1、设计一个源报表,该报表中存储各种用于数据统计分析的源数据,可以在系统运行时,将源数据添到报表中, 需要统计分析时,可以取出数据进行统计分析。然后将结果添加到统计结果报表中。
    2、通过数据库与报表结合的方式。将所需的数据通过组态王的SQL功能记录到数据库中,当需要统计分析时,可以通过条件查询,将查询到的数据添加到源报表中,然后通过对源报表的计算将统计结果输出到正式报表中
   
    20:在使用EXCEL制作的报表Kintable查询历史数据注意的问题?
    1、在Kintable的VBA编辑器中Auto_Open子程序中修改初始化历史数据库的函数的参数:修改历史库路径和工程
    2、如果使用的是EXCEL5以上的版本,请在查询历史数据前,先执行初始化历史库函数。在Kintable中VBA中的子程序ButtonOk_Click函数定义变量部分之后,直接调用Auto_Open子程序:Call Auto_Open。解决初始化历史库失败或找不到变量等问题。
    21:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win2000系统)?
    运行RegEdit文件:找到 我的\HKEY_Local_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\currentVersion\winlogon 将Userinit=c:\winnt\system32\userinit.exe改为: Userinit= c:\program files\kingview\touchvew.exe
   
    22:如何在组态王中修改系统时间?
    调用批处理文件:dsh.bat
    string Adate = StrFromInt( A年, 10 ) + "-" + StrFromInt( A月, 10 ) + "-" + StrFromInt( A日, 10 );
    string Atime = StrFromInt( A时, 10 ) + ":" + StrFromInt( A分, 10 ) + ":" + StrFromInt( A秒, 10 );
    string Acommand =InfoAppDir()+"dsh.bat";
    Acommand = Acommand + " ";
    Acommand = Acommand + Adate;
    Acommand = Acommand + " ";
    Acommand = Acommand + Atime;
    StartApp(Acommand);
    批处理文件:dsh.bat
    date %1
    time %2
   
    22:工程被破坏后如何恢复画面?
    1、新建一工程,在工程浏览器中选择导入,将被破坏工程的画面导入即可
    2、新建一工程,该工程下新建与原来工程*.pic文件名一样的空画面,保存画面.将被破坏工程的*.pic文件拷贝到新建工程的目录下将新建工程的*.pic文件覆盖,从新打开新建工程,将画面逐个打开可以看到工程画面。
   
    23:如何打印信息到针式打印机?
    用函数filewritestr()函数实现,filename参数为“LPT1:”
   
    24:组态王中的报表RTL为如何格式,如何打开?
    报表RTL是组态王自己的报表格式,只能通过组态王用载入报表函数(ReportLoad函数)打开。
   
    25:为什么在命令语言中使用报表函数却不执行?
    在应用程序命令语言中使用各种报表函数(如:reportsetcellvalue()等)。当画面隐含时,函数无法正常执行,如:变量值无法正确写入对应的单元格中。用户要注意这种情况,这不属于软件错误,运行过程中当画面隐含时不能对报表进行操作。
   
    26:组态王中的打印函数PrintWindow()如何使用纸张的横向打印功能?
    PrintWindow()函数的第二、三个参数不能够为0并且将打印机的纸张设置为横向即可;如:PrintWindow( "监控中心", 60,60, 0,10, 10);
   
    27:在历史趋势曲线中看不到曲线?
    1、数据词典设置的记录变化与安全区中没有选择数据记录
    2、变量的量程过大,实际显示的数值占量程的百分比非常小,所以感觉没有曲线显

以下是关于《组态王的n个经典问题》论题的回复(共1篇)

回复人:校长 

 回复时间:2020/4/29 15:54:00

支持(466) | 反对(417)

 

    棒棒哒

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳