发表人:fangyunfei 发表时间:2013/2/21 11:02:00  

 

 本栏论题: Intouch与西门子S7-200 PLC通讯配置  [8811]

    通过Daserver配置S7-200与Intouch的通讯
    一、PLC程序中,配置CP243网卡参数
    1.PLC程序中,向导-以太网,如下图所示:
   

Intouch与西门子S7-200


    PLC会自动搜索CP243网卡,并显示出其在组态中所占据的槽位,槽位定义从0开始,且CPU不占槽位。
    注意:由于Daserver中默认将CP243网卡槽位定义为0,所以需要网卡要保持和CPU间的直接相连,中间不得有任何其他的模块。
   
    2. 设定网卡地址,使PLC与上位机保持在同一网络路径下:
   

Intouch与西门子S7-200


   
    3. 设定需要和CP243进行通讯连接数目,最多支持8个通讯连接站点:
   

Intouch与西门子S7-200


   
    4.数据传输站点及参数配置:选择服务器连接模式,可以选择接受所有连接或指定IP address的连接。
    本地属性(PLC):TSAP:“10.01”,“01”指CP243所在的槽位,最好是保持在00位,即CP243直接插在CPU后面。
    远程属性(上位机):TSAP:“10.03”,请记录并与后续DAserver中保持一致。
   

Intouch与西门子S7-200


   

Intouch与西门子S7-200


   
    5.完成向导配置,并download至CPU中。
   

Intouch与西门子S7-200


   
    二、DaServer配置
   
    1.安装 DAServer DASSIDirect驱动程序,添加port CpS7 :
   

Intouch与西门子S7-200


   
    2. 添加New_S7_CP200_000,指定将要连接的模块IP address,并配置相应的Local TASP & Remote TASP属性,并添加出相应的Device Group Or Device Items,即可完成设定。
    Local指上位机,Remote指PLC。注意和PLC中CP243设定相对应。
   

Intouch与西门子S7-200

以下是关于《Intouch与西门子S7-200 PLC通讯配置》论题的回复(共2篇)

回复人:mikui 

 回复时间:2015/5/7 23:51:00

支持(807) | 反对(853)

 

    没看完,还有吗?

回复人:jaunt2015 

 回复时间:2019/8/24 14:55:00

支持(593) | 反对(668)

 

    没看完,还有吗?继续

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳