发表人:我爱道明寺 发表时间:2013/2/25 7:58:00  

 

 本栏论题: Intouch与S7-PLCSIM仿真软件通信  [2392]

    1 s7-plc
    1.1 step7 plcsim5.4version
    1.2 step7 建立MPI网络,MPI地址:2,当然,其它网络也可。
    1.3 PLCSIM选择MPI网
    2 wincc
    2.1 wincc6.2 asia version
    2.2 wincc加s7 protocol 通信驱动
    2.3 在s7 protocol 通信驱动下的MPI通道单元下,添加需要的变量。
    示例:
    名称:T401pv 数据类型:32位浮点
    数据:DB DB号:5
    地址:双字 DD:804
    2.4 wincc加 OPC 通信驱动
    2.5 MPI 站地址:2
    段:0
    机架号:0
    插槽号:0
    2.6 MPI网络/系统参数/单元/在逻辑设备项选择/PLCSIM(MPI)
    3 intouch
    3.1 intouch 9.5version中文
    3.2 opclink
    3.2.1 建立连接
    topic:wincc
    OPC SERVER: OPCServer.WinCC
    3.3 intouch标记名字典中
    访问名:win_cc
    应用程序名:opclink
    主题名:wincc
    项目:rT401pv
    4 其它,版本不同联接情况稍有不同,叙述基本上很详尽,应该可以照做。

以下是关于《Intouch与S7-PLCSIM仿真软件通信》论题的回复(共1篇)

回复人:王永坤 

 回复时间:2013/3/19 14:17:00

支持(321) | 反对(368)

 

    很好