请教:消防水泵低频巡检是什么意思 [6715] |
我最近有一个项目,消防水泵要用软启动器启动,55kw,但还要求水泵低频巡检,搞不懂什么意思? |
|
以下是关于《请教:消防水泵低频巡检是什么意思》论题的回复(共3篇) |
需要再加一台变频器,用变频器低频(电机300转/分)低速巡回检测电机状态。
|
|
1、消防巡检监控系统的必要性和要求
消防给水设备是消防系统的重要组成部分,近年来,消防设备在技术水平、设备成本、设备的占地面积、自动化程度和节能效率等方面都有了长足的发展。消防联动报警系统等各种自动消防设备对火情的判断及至给出报警,最终还是要以启动消防给水设备为根本目的之一。
当今各类消防给水设备普遍存在着一个问题:在建筑发生火灾时,有相当多的消防设施在接到火警信号后不能启动,延误了灭火时机,给国家财产和人们的生命安全造成了极大的损失。
造成上述现象的主要原因就是消防水泵在平时无火情时是不启动的,随着时间的推移,在泵房潮湿的环境下水泵内部泵轴和叶轮出现锈蚀、锈死现象;消防设备电控系统因长时间无人试验而出现的动作不正常
针对上述情况,有必要定期使水泵加电运转一下,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好状态。这种巡检手段可以从根本上解决水泵锈死问题,使消防设备“养兵千日,用兵一时”成为真正的现实。
为弥补消防泵长期闲置不用,因锈蚀等原因造成不能启动的难题,中华人民共和国公安部于2002年12月20日发布了行业标准GA30.2-2002《固定消防给水设备的性能要求和实验方法》,条例中明确规定消防泵应具有巡检功能
其中:
5.4.4.1设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能需设定。
5.4.4.2消防泵按消防方式逐台启动运行,每台水泵运行时间不少于2分钟。
5.4.4.3设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防状态。
5.4.4.4巡检中发现故障应具有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。
2、消防巡检监控系统的特点
控制系统中按照巡检周期时钟启动巡检子程序后,设备中的变频调速器输出一个较低的频率(0~10HZ)去逐一驱动消防水泵,水泵以每分钟低于300转的速度运转,由于此时转速低,达不到泵的出水转速,因此这种低频巡检方式不会给供水管网增压。
这种低速方式的巡检具有以下特点:
(1) 由于采用的是变频调速器驱动水泵,水泵启动时是从零赫兹开始缓缓启动,因此这种软启动方式不会对水泵有机械冲击,特别是对大、中功率的水泵来说其意义更大。
(2) 无启动电流。
(3) 驱动功率小,运行高效节能。以55KW为例,在低频驱动时300转/分,其驱动电压45V,电流16.50A,则驱动功率为:45×16.50=0.7425KW,则四台55KW消防泵全年用于巡检的耗能为:(实测值)10.45度/年。是工频方式的10.45度/年÷1907度/年×100%=5.5%,其高效节能是非常明显。
(4) 由于在主干管上未加电磁阀,不改动给排水工程师的设计这对于旧设备的改造是方便适用的。
(5) 除对水泵进行巡检外,还可对供电电源的欠压、过电压、缺相、短路、过载均能做出报警,使故障消灭在消防事件发生之前,确保设备时时处于良好状态。
(6) 在自动巡检期间若遇有消防运行命令,会立即中断正在进行的巡检工作转而用工频立即启动消防水泵使之达到额定转速和额定出水量进行消防供水。一个巡检周期且无消防运行时,才又开始一个自动巡检过程。
3、消防巡检监控系统的工作原理
消防智能数字巡检装置具备智能化功能,有PLC(可编程控制器)和工控机组成智能型控制系统。通过变频器的低速设置实现消防设备的巡检监控功能。
(1) 系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,消防智能数字巡检装置输出巡检指令逐一对每台消防泵进行低速无压巡检巡检。
(2) 巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。
(3) 巡检时电机转速较低,系统不产生水压。
(4) 整个巡检过程中如设备接到消防信号,智能巡检控制系统会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。
(5) 如巡检过程中动作异常,控制系统会记录发生故障的序号及故障类别,并发出声光报警。
(6) 工控机储存并记录故障信息,以备查阅,数字智能巡检视窗操作系统中文汉化显示,操作简便。同时完成故障的上传(可传至消防中控室或楼控值班室或则进入业主的局域网intnert)通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。
4、消防巡检监控系统的特点
(1) 系统具有手动、自动工作方式。
(2) 在非消防状态时,数字智能消防巡检控制系统组成的消防自动巡检控制设备,可对消防泵做自动巡检运行。
(3) 自动巡检周期为0小时至720百小时任选(0-30天),周期时钟自动启动巡检程序。
(4) 巡检时,数字智能消防巡检控制系统会以低转速逐台驱动消防泵使之低速运行,此时驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。
(5) 由于转速低,所以不会对供水管网增压。
(6) 在设备整体巡检完成后,设备将进行整体供水能力的巡检(试水功能巡检)。
(7) 若在巡检时接到消防运行命令,则本控制系统会立即中断巡检运行,控制设备会以工频驱动消防泵投入消防命令运行。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。
(8) 巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制系统会向消防中心发出报警信息。
这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,设备自身质量、整体供水能力试验等。使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为现实。数字智能消防巡检监控系统组成的消防自动巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印信号短讯、网络接入等功能。
|
|
1、消防自动巡检的必要性
为弥补消防泵长期闲置不用,因锈蚀等原因造成不能启动的严重后果,给企业和人身安全造成极大的损失,有必要对水泵机组进行周期性的巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好状态。使消防设备“养兵千日,用兵一时”成为真正的现实。
中华人民共和国公共安全行业标准中关于“消防自动恒压给水设备的性能要求和实验方法”(GA30.2)第5章中规定“消防泵长期处于非运行状态的设备必须具有自动巡检功能。
2、消防自动巡检的方式
为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,确实做到“养兵一日,用兵一时”的目的,消防水泵必须加装自动巡检装置。巡检为低频巡检。
巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。
3、数字低频自动巡检设备功能介绍
(1)对消防泵低频低速自运巡检控制巡检周期168小时(工控机上可调);
(2)每次巡检单泵巡检时间为2分钟(工控机上可调)
(3)巡检周期及巡检时间可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。
(4)消防发生时,可编程控制器PLC接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,结束自动巡检。
4、数字低频自动巡检设备特点
(1)设备具有声、光报警及故障记忆功能。
(2)工控机操作为中文菜单,清晰易懂。
(3)可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压、通讯等故障等功能,便于运行人员检修操作。
5、数字低频自动巡检设备运行步骤
(1)消防智能数字巡检装置具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成。
(2)对主控回路及水泵的低频自动巡检,巡检时系统不增压。巡检时可编程控制器PLC输出指令逐一对主回路接触器进行巡检,巡检返回信号取自于接触器的主辅助触点。
(3)反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,可编程控制器PLC会发出下一个巡检指令至无压巡检装置(变频器),该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。
(4)巡检时电机转速较低(300转/分),系统不产生水压。
(5)整个巡检过程中如设备接到消防命令,可编程控制器PLC会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵执行消防任务。
(6)如巡检过程中动作异常,可编程控制器PLC和工控机会记录发生故障的支路号及故障类别,并发出声光报警。通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。
|
|
|