EV1000所有可能出现的故障类型归纳如表6-1所示故障代码显示范围为E001 E024 用户在寻求技术支持之前可以先按该表提示进行自查并详细记录故障现象需要服务时请与销售商联系
E001 变频器加速运行过电流
变频器功率太小 选用功率等级大的变频器
减速时间太短 延长减速时间
E002 有势能负载或负载惯性转矩大 外加合适的能耗制动组件 变频器减速运行过电流变频器功率偏小 选用功率等级大的变频器
负载发生突变 减小负载的突变
加减速时间设置太短 适当延长加减速时间
负载异常 进行负载检查
电网电压低 检查输入电源
E003 变频器恒速运行过电流
变频器功率偏小 选用功率等级大的变频器
输入电压异常 检查输入电源
E004 加速时间设置太短 适当延长加速时间 变频器加速运行过电压
瞬停发生时再启动旋转中电机 电机停稳后再启动
减速时间太短相对于再生能量 延长减速时间
E005 变频器减速运行过电压 有势能负载或负载惯性转矩大 选择合适的能耗制动组件输入电压异常 检查输入电源
加减速时间设置太短 适当延长加减速时间
输入电压发生了异常变动 安装输入电抗器
E006 变频器恒速运行过电压负载惯性大 考虑采用能耗制动组件
E007 变频器控制电源过电压输入电压异常 检查输入电源或寻求服务
E008 保留 保留 保留
E009 输出侧缺相 变频器和电机之间接线异常 检查输出配线检查电机及电缆
E010 保留 保留 保留
E011 散热器过热逆变模块异常 寻求服务
E012 保留 保留 保留
E013 变频器过载负载过大 选择功率更大的变频器
V/F曲线不合适 正确设置V/F曲线和转矩提升量
电网电压过低 检查电网电压
通用电机长期低速大负载运行 长期低速运行可选择专用电机
电机过载保护系数设置不正确 正确设置电机过载保护系数
E014 电机过载电机堵转或负载突变过大 检查负载
非LED键盘显示单元运行方式下使用急停STOP键 查操作方式
失速情况下使用急停STOP键 正确设置运行参数
失速状态持续1分钟会自动报E015停机 正确设置运行参数
E015 紧急停车或外部设备故障
外部故障急停端子闭合 处理外部故障后断开外部故障端子
E016 E2PROM读写
故障 控制参数的读写发生错误 STOP/RESET键复位
寻求服务波特率设置不当 适当设置波特率
串行口通讯错误 按STOP/RESET键复位寻求服务
故障告警参数设置不当 修改FF.02 FF.03及FL.12的设置
E017 RS485通讯错误上位机没有工作 检查上位机工作与否接线是否正确
E018 保留 保留 保留
变频器内部连线或插件松动 检查并重新连线
E019 辅助电源损坏 寻求服务 电流检测电路故障电流检测电路异常 寻求服务
E020 系统干扰 外部环境干扰严重 按STOP/RESET键复位或在电源输入侧外加电源滤波器
E021 保留 保留 保留
E022 保留 保留 保留
E023 保留 保留 保留
E024 自整定不良
自整定超时 检查电机连线长度建议限制在100米以内
|