使用一个MULTIFUNCTION blocks 中 SIGN CHANGER就可以实现。很简单,在RUN MODE RAMP块到速调(PIN65)的之间增加一个由开关量控制的 MULTIFUNCTION块,就可以实现。即在 RUN MODE RAMP GOTO and PIN 65(速调输入4)之间。
过程如下:
进入 CONFIGURATION, ENABLE GOTO,GETFROM 然后设定为 ENABLED
进入CONFIGURATION,,BLOCK OP CONFIG, RUN MODE RAMPS GOTO 设定为300)ANALOG POST 1 (或其它)
进入 APPLICATION BLOCKS, MULTI-FUNCTION 1, 544)MULTIFUN1 MODE 然后设定为SIGN CHANGER(取反)
进入APPLICATION BLOCKS, MULTI-FUNCTION 1, GET FROM 设定为300)ANALOG POST 1 (或先前设定其它)
进入APPLICATION BLOCKS, MULTI-FUNCTION 1, GOTO 然后设定为65)RAMPED SPD REF 4
进入 CONFIGURATION, DIGITAL INPUTS, DIP1 (T14) SETUP (或其他开关量点) 然后设定 GOTO 到 545)MULTIFUN1 OP SEL
进入CONFIGURATION, ENABLE GOTO,GETFROM 然后设定为 DISABLED
这样就可通过端子T14 改变RUN MODE RAMP 块 到 SPEED CONTROL 的给定值的符号。 具体可参考说明书3.10章,关于MULTI-FUNCTION 1(多功能块)的使用方法。
在更改完参数后,不要忘记 PARAMETER SAVE 。 |