发表人:欧陆电器 发表时间:2013/7/12 10:03:00  

 

 本栏论题: ER-PL(X)调速器怎样使用开关量输出确认调速器正常(或准备运行)?  [1069]

    ER-PL(X)调速器怎样使用开关量输出确认调速器正常(或准备运行)
    数字量输出端子T24(DOP3)已经默认参数为“驱动器正常”。也就是说,驱动器自检通过,等待“合闸”指令,
   
    此时,接触器没有吸合,驱动器并没有上电。如果你需要T24(DOP3)同时还具有“已经合闸”,等待“运行”的功能,
   
    只需要使用multifunction blocks中的“AND”的功能,将“healthy驱动器正常PIN”和“drive start 驱动器合闸PIN”与门,
   
    还使用DOP3作为开关量输出就可以了。例如具体是进入APPLICATION BLOCKS,MULTIFUNCTION 7 然后设定 556) MULTIFUN7 MODE 值为 AND GATE。设定 557) MULTIFUN7 OP SEL 值为 ENABLED,GET FROM值为 698) HEALTHY FLAG 同时 AUX GET FROM 值为166) DRIVE START FLAG。然后 GOTO 设定为 299) DIGITAL POST 4。
   
    你还需要更改 DOP3的默认设置, 进入 CONFIGURATION,DIGITAL OUTPUTS, DOP3 SETUP 中get from 设定为 299) DIGITAL POST 4,就可以了。
    在更改完参数后,不要忘记 PARAMETER SAVE 。