发表人:newyins 发表时间:2013/7/25 9:37:00  

 

 本栏论题: 、避雷器的主要参数有哪些?  [1112]

    、避雷器的主要参数有哪些?
    (1)阀型避雷器。
     1)额定电压(有效值)。它由电力系统的电压等级而定。
     2)灭弧电压(kV)(有效值)是指在保证灭弧<切断工频续流)条件下允许加在避雷器上的最高工频电压。在选择避雷器时,应根据系统电压的升高不超过灭弧电压来考虑。
     3)工频放电电压(干燥和淋雨状态)是指加在避雷器两端使间隙发生放电的工频电压幅值除以后(有效值)有上下限。
     4)冲击放电电压是指在避雷器两端加给定波形的冲击电压波时,在放电前所达到的最高电压值。
     5)残压。阀片在冲击电流时呈现小电阻,使阀片上的压降降低到足够低;冲击电流过去后,加在阀片上的电压是电网的工频电压,此时阀片呈现大电阻,限制了工频续流。一般说残压是指冲击电流残压。
    (2)氧化锌避雷器(即MOA)
     1)无间隙MOA;
     a)持续运行电压(有效值),运行中允许持续施加在MOA两端的工频电压有效值。
     b)额定电压。正常运行时端部最大工频电压有效值。
     c)直流参考电压(1mA下)U1mA。此值是表示阀片是否受潮,确定其动作性能是否符
    合要求。
     d)0.75 U1mA直流电压下的泄漏电流。此值主要是检查长期允许工作电流是否符合规定。
    此电流与MOA的寿命成反比。
     c)残压。阀片在冲击电流作用下的呈现的电压。
     2)有间隙的MOA。
     a)额定电压,定义与无间隙MOA同。
     1)3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.1Um和Um;3kV以上有发电机的系统不低于1.1Um.g。(发电机最高运行电压)。
     2)中性点MOA,对3~20kV和35kV、66kV系统,分别不低于0.64Um和0.58Um;对3~20kV发电机不低于0.64Um.g。
     b)工频放电电压(有效值),同阀型避雷器定义。
     c)冲击放电电压(峰值),同阀型避雷器定义。
     d)残压(峰值),同阀型避雷器定义电能表现场校验仪http://www.hb1000kv.com/product/dnbxcxyy.html
   

以下是关于《、避雷器的主要参数有哪些?》论题的回复(共1篇)

回复人:杭州双翌 

 回复时间:2017/6/28 13:36:00

支持(368) | 反对(328)

 

    杭州双翌自动化科技有限公司
    宋永辉 (YongHui Song) Maketing Manager
    TEL: 0571-28350143  FAX: 0571-88315242
    Add: 杭州市西湖区文三路249号联强大厦A座421室
    Web:www.shuangyi-tech.com
    Mobile: (+86) 135-8847-3224

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳