发表人:董金梅 发表时间:2013/7/26 15:47:00  

 

 本栏论题: 3RW44软起动器是否允许外置旁路的工作方式?  [1482]

    3RW44软起动器允许使用外置旁路接触器。
    需要将一个输出端定义为“工作/旁通”,当软起动器进入旁路运行时,该输出端将控制外置旁路接触器闭合。另外,控制起动信号的输入点必须撤销,否则,软起动器将发出故障信号(例如:L1相缺失)并脱扣。
    软起动器的停止方式,如泵停止和制动停止功能将无法使用,并且电机无法通过软起动器进行过载保护。