发表人:Danfoss 发表时间:2014/2/11 10:36:00  

 

 本栏论题: 电表测量变频器输出电压时,为什么会读数过高或不稳定?  [1775]

    普通数字式电压表是基于正弦波电压信号测量,而变频器输出的电压波形并非正弦波,而是近似正弦波的脉冲列。
    另外,一般的模拟万能表和数字万能表都只在某个固定的频率段做硬件的数据处理,保证测量值的准确性,如果频率变化范围很宽,则无法测量。
    所以,想要准确测量变频器的输出电压,推荐使用整流式电压表测量。