    WinCC项目中通讯连接至关重要,获取连接通讯状态能有效的判断当前系统的运行情况,及时处理问题。
    此文档提供了三种方式来获取通讯连接状态。文档中所述的样例,是已经建立了与S7-300/400 CPU的通讯连接。。
    1 画面中添加控件来获取通讯状态
   
    WinCC 提供工具“Channel Diagonsis”来判断项目中连接的通讯状态,此工具在操作系统 “开始”—>“Simatic”—>“WinCC”—>“Tools”目录下可以找到。此工具也可以添加到WinCC画面中使用。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图1
   
    打开WinCC“图形编辑器”,在右边“对象选项板”中选择“控件”列表,如果是V6.2的系统在列表空白区域点击鼠标右键选择“添加/删除”(图1),如果是V7.0的系统需要先选中“ActiveX 控件”,再点击鼠标右键选择“添加/删除”(图2)。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图2
   
    打开“选择OCX控件”对话框,在OCX控件列表中找到并且选中“WinCC Channel Diagonsis Control”控件(图3),点击确定。然后在选项板控件列表中就能找到此控件,把此控件添加到画面中,激活WinCC项目。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图3
   
    项目激活运行后,通道诊断控件会显示项目中通讯连接的通讯状态,绿勾表示通讯正常,红叉表示通讯故障。选中故障链接,在右边列表中能显示出此故障的错误代码(图4)。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图4
    错误代码的说明可以在帮助文档“S7CHNERRORchs.HLP”中查到,此帮助文档在 WinCC 的安装路径下(如:C:\Programs\Siemens\WinCC\bin )找到。
   
   
    2 根据通讯状态改变对象属性
   
    在连接中所建的变量,在通讯时都会带有变量状态信息,变量状态包含WinCC 和自动化设备之间的连接状态。通过获取这个变量状态,我们就能得知变量所在连接的通讯状态。
    首先在需要监控的通讯连接下新建一个变量“status”,地址取位存储区首地址(图5)。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    在此文档中我们以静态文本来举例。在画面中添加一个静态文本,选择对象属性“字体”à “文本”,在动态列表中选择“动态对话框”(图6)。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图6
    在动态对话框中,表达式/公式选择变量“status”,把表达式/公式的结果列表中“其他”范围对应的文本修改成“通讯已连接”。选择“变量状态”,在弹出的状态列表中,把“没有连接”范围对应的文本修改成“通讯干扰”(图7),应用此设置。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图7
    项目激活运行后,如果通讯正常,静态文本会显示“通讯已连接”,如果通讯故障会显示“通讯干扰”。(具体故障原因可检查通道诊断)
    此组态方法也可应用到其他对象,例如修改对象的背景颜色等。
   
    3 使用脚本获取通讯状态
   
    上一章节是把变量的“变量状态”直接与对象属性关联,这个“变量状态”也可以直接使用脚本来读取,在脚本中判断通讯状态,继而执行比较复杂的逻辑操作。
    首先在需要监控的通讯链接下新建一个变量“status”,地址取位存储区首地址(图5)。
    打开“全局脚本”—>“C-Editor”,新建一个“动作”,编写如下代码(图8)。脚本中“GetTagDWordState”函数获取了变量的变量状态,然后使用If语句执行判断。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图8
   
    在工具栏上点击“信息/触发”,(“信息/触发”按钮在V6.2系统中图标参考图8,如果是V7.0系统中图标参考图9)在属性选项板上选择“触发器”à“定时器”à“周期”,然后点击“添加”按钮,在弹出对话框中填写触发器名称“Action1”,然后定义“周期”5秒。这种组态(图10)会让此脚本在WinCC运行期间以5秒的时间间隔,循环执行。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图9
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图10
   
    注意事项:
    1.项目运行前必须把计算机属性“启动”列表中“全局脚本行系统”给勾选上(图11)。
    2.脚本的执行周期用户可根据项目自行修改,但是不建议执行周期过密。因为在WinCC系统中脚本是单进程的,如果脚本中有很耗时的执行过程,过密的执行周期会造成系统负担过大,导致脚本不执行或者系统运行缓慢等现象。
   

WinCC中获取与S7-300/400


    图11
    4 CPU停机监控
   
    这里需要注意一点,WinCC系统的默认设置是会监控CPU的STOP状态的,如果CPU打到STOP状态,也会显示通讯故障,通道诊断的错误代码“ 7001” 。这个默认设置可修改(图12),打开变量管理器,选择所用通讯协议,例如“TCP/IP”,点击鼠标右键选择“系统参数”,在对话框中选择 “CPU 停机监控”取消“激活”,则不对CPU的STOP状态进行监控。
   

WinCC中获取与S7-300/400

以下是关于《WinCC中获取与S7-300/400 CPU的通讯状态》论题的回复(共1篇)

回复人:xuhaixiang 

 回复时间:2023/4/26 22:04:00

支持(135) | 反对(216)

 

    6666666666666666666666666666666

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳