 本栏论题: 真空断路器在运行过程中的注意事项  [712]

    (1)装于GG-1A型开关柜内使用,并配用CD10型操动机构的真空断路器,其主轴传动拐臂由分至合所需行程,必须与CD10型机构主轴上传动拐臂在总转动角为90°情况下实际输出的行程相匹配。
      (2)CD10型操动机构主轴总转动角必须在90°左右,辅助开关的总转动角应能保证分合闸回路接点都能可靠切换,动作过程中接点切换时间能够与继电保护自动装置动作时间配合。
      (3)断路器安装后,应进行各项特性数据测试,电磁操动机构的最低合闸电压、最低分闸电压的测试,特别是分合闸速度和触头合闸时弹跳时间的测试。
      (4)将ZN28-10型断路器主轴M1传动拐臂臂长由80mm增加至120mm,而不调整CD10型操动机构的拐臂,这样也能使传动机构部分行程配合,但因力臂大,操动机构传送的合闸功大,真空断路器受到的合闸功大,容易使真空断路器受到过大的震动,降低灭弧室的使用寿命,在刚开始进行10kV开关无油化改造时,由于受经验技术的限制,也有一部分开关是采用这种方法的。相比较而言,不调整断路器主轴的拐臂M1而调小操动机构主轴的拐臂M2将能使真空断路器更优化地运行。
   
    关于真空断路器在运行过程中的注意事项,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   