 本栏论题: 万能式断路器按下跳闸按钮后拒绝分断怎么处理?  [784]

    1.分励脱扣器故障
      分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣。所以,要定期检查分励脱扣器,清除影响衔铁吸合的障碍物,发现有开路或短路的线圈要及时更换,以保证在需要断开电路时,能使断路器快速分断。
      2.自由脱扣机构故障
      自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),会使断路器拒绝分断,因此利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度,达到2~3mm2接触面的要求,并在接触面上涂低温极压脂,以减少摩擦力,利于脱扣。
   
    关于万能式断路器按下跳闸按钮后拒绝分断的故障处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   