      在上一节“【电工知识】变压器的用途与种类”中介绍了变压器在电力系统中的地位,我们就知道变压器有多么的重要了,今天我们就着重介绍一下变压器的常见故障分析及其处理措施。
   
      变压器的故障处理
   
      一、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。
   
      1、检查变压器的负载及冷却介质的温度,并与以往同样负载及冷却条件相比较;
   
      2、检查温度测量装置;
   
      3、检查散热器阀是否打开,冷却装置或变压器室通风情况是否正常。若以上均正常,油温比以往同样条件下高出10℃,且还是在继续上升时,则可断定变压器内部有故障,如铁芯发火或匝间短路等。铁芯发火可能是涡流所致,或夹紧用的穿心螺钉与铁芯接触,或硅钢片的绝缘破坏,此时,差动保护的瓦斯保护不动作。铁芯发火逐渐发展引起油色逐渐变暗,并由于发火部分温度很快上升致使油的温度渐渐升高,并达到发火点的温度,这是很危险的,若不及时切除变压器,就有可能发生火灾或爆炸事故。因此,应立即报告上级,将变压器停运并进行检修。
   
      二、主变压器漏油和着火。
   
      当变压器大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改为只作用于信号。因油面过低(低于顶盖)没有重瓦斯保护动作于跳闸,会损坏引线绝缘。有时变压器内部有“咝咝”的放电声,且变压器顶盖下形成了空气层,应有很大的危险,所以必须迅速采取措施,阻止漏油。变压器着火时,应立即切断电源,停止运行冷却器。若是顶盖上部着火,如变压器加装有远离本体的事故排油阀时,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处放油槽内,同时用二氧化碳灭火机或砂子灭火,并注意油流方向,以防止火灾扩大而引起其他设备着火。
   
      三、主变压器保护动作。
   
      1、瓦斯保护动作时的处理。
   
      瓦斯保护根据事故性质的不同,其动作情况可分为两种:一种是动作于信号,并不跳闸;另一种是两者同时发生。
   
      轻瓦斯保护动作,通常有下列原因:
   
      a、因进行滤油、加油和启动强油循环装置而使空气进入变压器;
   
      b、因温度下降或漏油致使油面缓慢低落;
   
      c、由于外部穿越性短路而产生少量气体;
   
      d、由于外部穿越性短路电流的影响;
   
      e、因直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作。
   
      引起重瓦斯保护动作跳闸的原因,可能是由于变压器内部发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障;在某种情况下,如检修后油中空气分离得太快,也可能使重瓦斯保护动作于跳闸。
   
      发生瓦斯信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器动作的原因。如果不是上述原因造成的,则应立即收集瓦斯继电器内的气体,并根据气体的多少、颜色、是否可燃等,判断其故障性质。若气体继电器内的气体为无色、无臭、不可燃,色谱粉丝判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体是可燃,油的闪点比过去降低5℃以上,则说明变压器内部有故障,必须停下处理,并及时报告上级领导,严禁贸然送电。
   
      2、差动、速切保护动作时的处理。
   
      当变压器的主保护(差动或速切)动作于跳闸时,如有备用变压器,应首先将备用变压器投入,然后对保护范围内的各部分进行检查。
   
      a、检查变压器套管是否完整,连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹;
   
      b、检查电缆头是否损伤,电缆是否有移动现象。
   
      若检查结果没有发现上述现象,则应查明变压器内部是否有故障。当变压器内部有操作时,不允许变压器合闸送电。有时,差动保护在其保护范围外发生短路时,可能会发生误动作。如果变压器没有操作的迹象,有条件的可将变压器由零起做升压试验后再送电;无条件时,则应检查差动保护的直流回路。若没有发现变压器有故障,就可空载合闸试送电;合闸后,经检查正常时,方可与其他线路接通。
   
      若跳闸时一切都正确,则可能是保护装置误动作。此时,应将各侧的断路器和隔离开关断开,由试验人员试验差动保护的整套装置。若差动保护动作正确,则必须将故障找出并消除后,方许可将变压器投入运行。若为电流速断保护,其动作跳闸的处理可参照差动保护动作的处理。
   
    你可能还会喜欢
   
    什么是变压器?http://www.vfe.cc/NewsDetail-507.aspx
    变压器短路试验http://www.vfe.cc/NewsDetail-1384.aspx
    变压器空载试验http://www.vfe.cc/NewsDetail-1387.aspx
    变压器主要关注的技术参数 http://www.vfe.cc/NewsDetail-1402.aspx
    变压器容量计算方法 http://www.vfe.cc/NewsDetail-1411.aspx

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳