发表人:folefo 发表时间:2019/3/15 10:20:00  

 

 本栏论题: 高压变频器维修功率单元发生故障处理技术  [1670]

    高压变频器维修旁路技术是当功率单元发生故障时的处理技术,分晶闸管旁路法和功率单元旁路法。
    高压变频器维修晶闸管旁路法:在变频器每个功率单元输出端T1,T2之间并联一个双向晶闸管(或反并联两个晶闸管),当功率单元发生故障时,变频器会封锁对应功率单元IGBT的触发信号,然后让晶闸管导通,保证电动机电流能流过,仍形成通路。为了保证三相输出电压对称,在旁路故障功率单元的同时,另外两相对应的两个功率单元也同时旁路。http://www.cncswx.com
    例如6KV的变频器而言,每相由5个功率单元串联而成,当每相1个单元被旁路后,剩下4个功率单元,输出最高电压为额定电压的80%,输出电流仍可达到100%,这样,输出功率仍可达到80%左右,对于风机、水泵等平方转矩负载而言转速仍可达92%以上,基本能维持生产,大大提高了系统运行的可靠性。然后可以在生产允许的条件下,有准备地停止进行变频器维修,更换新的功率单元或对单元进行维修。
    如果变频器负载十分重要,还可以进行冗余设计,安装备用功率单元。例如,对6kV的变频器,本来每相由5个功率单元串联而成,现可以设计成每相6个单元串联,正常工作时,每个单元输出电压仅为原来的5%,变频器维修功率单元故障,一组单元(每相各一个)被旁路后,单元的输出电压恢复正常,总的输出电压仍可达到100%,变频器还能满载运行。
    高压变频器维修功率单元旁路法:在变频器功率单元的输出端增加一个旁路触摸器,可方便的实现该单元的投入(或退出),
    当变频器内置的微机系统检测到变频器功率单元失效时,即发出指令使该单元的旁路接触器闭合,将失效单元的输出电压与主电路断开,并使与失效单元相邻的两个单元连接起来,这样,就完成了将失效单元从主电路中分离出来的过程。此时,变频器可以降额运行,以后在停机进行变频器维修更换失效的单元。
    采用变频器维修功率单元旁路法时,不管变频器功率单元内哪一个元器件失效(包括通信用光纤连接电路失效),只要失效能被检测到,微机就会发出旁路指令。这种方法可以对功率单元或通信光纤回路的任何元器件的失效作出反应。该功能可以在0.25s内将失效单元旁路,并使变频器在降容的情况下继续工作。