注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·西门子变频器操作面板BOP-2和BOP的区别
·变频器与水锤效应
·在变频器输出侧选择电抗器的原因
·现在变频器都是模拟量输入的,有脉冲输入的吗?
·如何消除油阀的电磁干扰,请教!
·西门子M440变频器接线图
·谈下一代PLC
·USB/PPI电缆与S7-200 PLC CPU21X通信时的注意事项
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·三垦推出新品变频器
·西门子G110 如何进行通讯
·电机负载时为何电流会变大??
·山社步进马达使用时应注意的事项
·工控电路板故障后废弃还是维修
·求教同步电动机故障
·异步电动机绕组损坏的原因及处理方法
·变频器如何带单相设
·电动机带的负载的分类
·台达A系列伺服在快速成形机上的应用
·变频器在电线电缆收线机械电控系统中的应用
·什么是步进电机
·变频调速在炼钢厂转炉倾动和氧枪升降上的应用
·变频器的控制方式的选用
求职:产品销售(大学专科、工程师)
求职:部门主管(大学专科、助理工程师)
求职:电气维护(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
西门子高压变频器故障现象:变频器高压电、控制电送电后,生产工作现场控制面板显示变频器未准备就绪,高压变频器报警灯亮,操作柱绿灯亮,开车之后红灯闪一下,紧接着绿灯亮, 电机未启动,变频器故障指示灯亮,报“C2 Link”、“C2 Control Power”、“Input Protection Fault” 等故障,初步检测维修判断变频器调制板MB存在问题。经过对变频器维修更换MB板后,故障仍为C2 Link,初步判断变频器的C2单元内部短路。http://www.cncswx.com 变频器维修人员将变频器C2单元拆下,打开C2单元盖板,发现变频器维修内部的整流桥母排处存在着放电痕迹,变频器的整流二极管表面存在明显的放电焦化痕迹。变频器维修检测单元熔丝,发现C2单元两个输入熔丝均已熔断。然后,用三相自耦调压器对C2单元进行充电测试,输入电压为100VAC时,单元直流母排电压为143VDC。将C2单元装入变频器,并对变频器进行三相调压器升压实验,将三相调压器接入主变压器二次侧C2绕组,将C3单元熔丝移至C2单元,电压升至430VAC,除C3单元之外的所有单元的单元控制板电源灯均点亮。 为了进一步确认变频器维修故障状态,给变频器送高压电,送高压以后变频器出现“C2 Link”及“C3 Link”,断开高压以后检查,发现C2单元熔丝熔断,从而判断变频器C2单元内部绝缘已经损坏。对变频器C2单元进行维修更换二极管和绝缘纸后装入变频器内,并对变频器维修更换熔断熔丝,送高压电后变频器投入运行恢复正常工作。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
台达ABLE伺服专用
Baldor BSM
意大利Motor P
Baldor电机 C
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳