 本栏论题: 施耐德高压变频器维修控制电源和回路接线故障原因及方法  [857]

    施耐德高压变频器维修系统控制电源性能对变频器重大的影响。施耐德高压变频器内部大部分为电子元件,在高低压或短路过载时极其容易被损坏,所以变频器控制系统电源的可靠性对高压变频器的正常运行至关重要。施耐德高压变频器在一次正常的运行过程发生了跳闸,进过对变频器维修检测发现故障原因是因为控制系统控制电源电压欠压。经变频器维修检查发现:控制系统电路一切正常,在检测变频器电源及相应的设备元件时发现,电源接线中的一路相线接头接触不良,导致控制电源故障发生的原因为相线接触不良。
    施耐德变频器维修控制系统电源性能的措施:维修或更换相应有缺陷元器件,购买可靠性高的部件,提高控制电源的可靠性。除此之外,要对变频器控制系统电源进行定期的检查、维护,以防止该现象的发生。
    施耐德高压变频器维修因回路接线故障对变频器的影响,施耐德高压变频器控制系统由信号板、主控板、电源、接口板和触摸屏等部分组成,以上任意一个组成部件的损坏都将影响其正常的运行工作。例如:施耐德风机专用变频器在一次正常的运行过程当中因为外部发生故障,从而导致变频器电压短时消失,在其恢复过程中,电源发生了跳闸,最终的报告显示为失压重启跳闸。
    经对变频器维修检查和测试其相应的电路发现:高压变频器及电机电源接线正确的情况下,风机变频柜内高压相线交叉接线出现错位,至此该错误最终导致了高压变频器的短时失压后重启后又跳闸。介绍高压变频器虽具备失压后重启的功能,但因为其内部电路接线的错误而致使其功能不能正常工作,即该高压变频器不能实现有效的重启。
    高压变频器维修解决措施:与变频器生产厂家协商、沟通,让其变频器维修人员对内部电路的接线进行全面检查,并将内部接错的线路进行纠正。http://www.cncswx.com