注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·电动机的故障检查
·西门子变频器分类
·步进电机驱动器和步进电机是不同厂商的问题
·SIMOREG直流驱动器与PC机连接电缆接线图
·无源滤波器和有源滤波器的特点?
·怎么才能找到星三角的ABC三相啊
·开关合闸失灵的原因
·什么是一次消谐与二次消谐?
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·西门子G110 如何进行通讯
·电机负载时为何电流会变大??
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·台达变频器故障
·减速电机基本知识
·SK700E的使用与选型及特点功能
·工控电路板故障后废弃还是维修
·关于施耐德变频器ATV61输出继电器的R2A,R2C无源点的应用
·发电机在运行和检修中,为什么要作电气试验?
·求教同步电动机故障
·煤矿通风机中变频变压调速系统的应用
·三相异步电动机的制动控制线路(一)
·变频器在拉丝机上的使用
·高效率电动机的定义及特点
·提高电梯运行舒适感的有效途径
求职:工程安装(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
求职:部门主管(中专、技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
当变频器通电后发出GF(接地、对地短路)故障代码。变频器维修时容易碰见一下两种情况:①上电后,未接受起动信号,即报GF故障;②一投入运行信号,即报出GF故障。 根据变频器维修说明书对GF故障的定义是:接地电流大于变频器50%额定电流。变频器输出端的接线或负载电动机有接地现象,如电动机绕组与外充绝缘变坏等。GF故障检测电路本身故障原因造成。 有的变频器维修GF故障是由于驱动电路报出GF信号的,如616G3型安川变频器,起动瞬间报出GF故障,则说明变频器的逆变输出电路或驱动电路本身故障或存在严重接地故障;有的变频器型号,例如东元7200MA型变频器,上电后,报地短路故障,变频器维修的故障原因则是电流检测电路本身故障,误报地短路故障。变频器发出GF故障的时机也有所不同,有的是上电后即可报出GF故障,有的则只在起动瞬间报GF故障。http://www.cncswx.com 具体的变频器维修方法:先将驱动电路的GF报警功能解除,如不报GF故障,检查驱动电路。若仍发出GF故障,检查三相输出电流检测电路。检查GF故障信号处理的相关电路,并依据变频器信号传输次序往前一级电路查找信号来源,也有可能是因为变频器的电流互感器损坏,造成高电压幅度的“故障电压”输出,引起后一级故障信号处理电路,发出GF变频器维修故障代码。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Motor Powe
BALDOR直线电机
Copley驱动器A
台达VFD系列变频器
台达伺服驱动器-B2
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳