我国电力变压器多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。变压器渗漏油是变压器故障的常见问题,特别是一些运行年限已久的变压器更为普遍,轻者污染设备外表,重者威胁设备安全运行和工作人员安全。近些年来,我们在对各电厂主变和厂变的大修过程中,发现变压器渗漏油的原因如下:
变压器渗漏油的原因分析
1、橡胶密封件失效和焊缝开裂;
2、密封胶件老化、龟裂、变形 ;
3、变压器的制造质量;
4、板式蝶阀质量欠佳 ;
5、安装方法不当 ;
6、托运不当 。
变压器渗漏油的在线治理技术
索雷碳纳米聚合物材料技术是目前较为成熟和性价比较高的一种维修方案。时间短、费用低、效果好是该技术的几个主要特点。该材料是由纳米无机材料、碳纳米管增强的高性能环氧双组份复合材料。该材料最大优点是利用特殊的纳米无机材料与环氧环状分子的氧进行键合,提高分子间的键力,从而大幅提高材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的抗高温、抗化学腐蚀性能。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料。具备极强的粘接力、机械性能、和耐化学腐蚀等性能,因而广泛应用于金属设备的机械磨损、划伤、凹坑、裂缝、渗漏、铸造砂眼等的修复以及各种化学储罐、反应罐、管道的化学防腐保护及修复。
变压器渗漏油的在线治理案例及现场图片
某电力企业10KV整流变压器出现渗漏油问题,相关数据:10KV整流变压器:吊环焊缝渗漏,焊缝约10mm,温度50℃。
更多详细内容请登录索雷工业的官方网站查看。 |