发表人:索雷工业 发表时间:2021/5/20 15:47:00  

 

 本栏论题: 如何快速有效解决变压器漏油问题?  [507]

    变压器漏油是变压器运行过程中很常见的一个设备问题,变压器密封胶垫老化龟裂、变压器的制造质量问题、板式蝶阀质量欠佳、安装方法不当、托运方法不当等原因都有可能导致该问题的发生。变压器漏油不仅会影响变压器的安全稳定运作,严重时可能造成机器设备无法运行,还可能造成大量的资源浪费,这样会大大增加了企业的运行成本,进而增加了企业的经济压力和市场阻力。如何快速有效解决变压器漏油问题对于企业设备管理者来说是非常重要的,且市面上堵漏工艺也有很多,堵漏效果也不尽相同,接下来就让我们一起看一下怎样才能快速有效解决该问题。
    注胶堵漏工艺是解决变压器漏油问题比较常见的一种方法,其优点是相对安全,操作相对简单,能在短时间内达到漏油治理。但是其缺点也比较明显,此工艺受到现场工况环境的影响较大,尤其是法兰焊缝处或者弯头拐角处,施工局部受限无法有效地实施操作,治理效果差。
    索雷碳纳米聚合物材料修复技术是我们比较常见的另一种变压器漏油治理方法,该技术与注胶堵漏工艺相比优势还是很明显的:治理材料是一种由碳纳米材料增量的高性能聚合物材料,可以低温或朝湿环境下快速固化,可解决多种环境下的渗漏治理。并且材料具有良好的耐油性、耐腐蚀等综合性能,不仅能够实现快速封堵渗漏油,而且能达到可靠性治理的目的。
    某企业变压器回油管蝶阀法兰接口渗漏严重,滴速为3~4秒/滴。我们的索雷工业工程师治理漏油的过程比较简单:对漏油部位进行表面处理,然后将材料涂抹至待修复部位,等材料固化即可。该技术不需要专门的工具,治理过程简单易操作,为企业缩短了大量停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
    更多内容可到索雷工业官网上了解。