煤气柜泄漏情况及原因分析
煤气柜在开机或停机时,管道内压力变化导致进气管位置产生震动或引起共振,使管道在焊缝部位或焊接应力薄弱点出现裂纹或断裂的情况。详细的煤气柜泄漏情况及数据如下:裂纹长度:40mm,裂纹位置:进气管道焊缝,煤气温度:50℃,管道材质:碳钢;介质压力:4000pa。
煤气柜泄漏后带压治理的解决方案及现场治理情况
1.对煤气柜泄漏部位进行封堵;
2.用砂带蘸水打磨清理泄漏点周围金属表面,用无水乙醇清洗金属表面;
3.用索雷SD2240材料对漏点进行封堵,然后对封堵的漏点进行试漏;
4.用索雷SD7111C材料覆盖SD2240材料做加强保护;
5.材料固化后在表面覆盖索雷SD3010材料做保护;
6.材料固化后再次进行试漏,确保无漏点。
索雷碳纳米聚合物材料技术带压治理煤气柜泄漏的优势
1.治理易燃易爆环境下的漏点,可以做到现场不动火不动焊,安全可靠。
2.煤气柜使用过程中存在轻微震动,采用弹性材料作为最后的抗震层,保证修复后的使用效果及使用寿命。
3.专业工程师团队,24小时快速响应、快速制定修复工艺,最快3小时修复完成。
4.依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
5.高可靠性的材料特性,延长装备使用寿命,让维护更省心。 |