一、供电电压偏差的限值
1)35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%
2)20kV及以下三相供电电压偏差为标称电的出±7%
3)220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%、-10%
4)对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协商确定
二、各电压等级供电半径要求
1、供电半径取决于以下2个因素的影响:
1)电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)
2)用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)
2、0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,当超过250米时每100米加大一级电缆。选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为四百米。因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是精力过剩,对单相来说则“力不从心”。
3、110kV供电线路一般不超过60km;
4、35kV供电线路一般不超过30km。
5、10kv供电线路一般不超过15km。 |