注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 自动化企业招聘

更多..

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:GDZW 发表时间:2023/12/5 10:07:00  

 

 本栏论题: 直流屏蓄电池的容量选择  [276]

    直流屏蓄电池容量一般情况选择40AH的,回路多的情况选用65AH的,电操机构应该选大一点容量。老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多。普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。
   
    直流屏蓄电池容量的选择有很多的计算方法可得,比较简单的方法如下:
   
    一、直流负荷计算法:
   
    直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。
   
    1、经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备;
   
    2、事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等;
   
    3、冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1-0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和;
   
    4、此上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。据此可得:
   
   
    蓄电池瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz;
   
   
    二、常用的直流屏电池容量:
   
    直流屏电池容量是都是按设计院选定的,常规选用直流屏电池容量一般为:
   
    1、10KV变电系统:电池容量不得小于40AH;
   
    2、35KV变电系统:电池容量不得小于65AH;
   
    3、110KV变电系统:电池容量不得小于100AH;
   
    4、220KV变电系统:电池容量不得小于200AH;
   
    其他较常用的直流屏容量确定方法有:
   
    1、根据操作机构选择:
   
    高压合闸机构为CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即240A,电池容量=240/放电倍率(一般取4)=60AH,所以选大于65AH的;
   
    2、根据自定负荷选择:
   
    普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳