5P20中 5是复合误差;20是准确限值系数:意义就是当一次流过短路电流达到额定电流的20倍时互感器的复合误差小于5% 。
LZZBJ9-12 400/5A 0.2S/0.5/5P20 ,是支柱式浇注电流互感器 12kV、额定电流比400/5A ;共三个绕组,其中:1s1-1s2 计量级精度0.2S;2s1-2s2 计量级精度0.5;3s1-3s2保护级精度5P20。
5P10,后面的10就是准确限值系数。 5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。
准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。 |