 本栏论题: 常见变频器故障原因分析  [1947]

    常见变频器故障原因分析
    过电流跳闸的原因分析
    (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
       主要原因有:
       1)负载侧短路
       2)工作机械卡住
       3)逆变管损坏
       4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
    (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
       可能的原因有:
       1)升速时间设定太短
       2)降速时间设定太短
       3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
       4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
    电压跳闸的原因分析
       (1)过电压跳闸,主要原因有:
       1)电源电压过高
       2)降速时间设定太短
       3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
       a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
       b.放电支路发生故障,实际并不放电
       (2) 欠电压跳闸,可能的原因有
       1) 电源电压过低
       2) 电源断相
       3) 整流桥故障
    电动机不转的原因分析
       (1)功能预置不当
       1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
       2)使用外接给定时,未对键盘给定外接给定的选择进行预置
       3)其他的不合理预置
       (2)在使用外接给定时,无起动信号
       (3)其它原因:
       1)机械有卡住现象
       2)电动机的起动转矩不够
       3)变频器的电路故障
   
   
    更多内容下载请登陆:http://www.plc2008.com 电邮件:plc808@163.COM

以下是关于《常见变频器故障原因分析》论题的回复(共3篇)

回复人:316785485 

 回复时间:2007/4/29 18:25:00

支持(493) | 反对(557)

 

    能在详细一点吗?

回复人:liuminggui 

 回复时间:2008/6/17 21:30:00

支持(406) | 反对(470)

 

    可以讲下富士主轴驱动FRN7报警FAL是什么意思?谢谢了

回复人:kong550 

 回复时间:2012/7/30 17:01:00

支持(502) | 反对(403)

 

    富士主轴驱动FRN7报警FAL参见:
    http://www.sailshadesun.com

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳