回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
要考虑电机转向是否一至,这样变频--工频是可以,注塑机变频就是这样转换的。工频--变拼要看电机转速,如果工频转述高转到变频转速低的话变频报oc
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
没问题
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
其实这个问题很好解决,变频器调速范围很宽,可以从0一400。可以设多点切换,根本不要用接触切换。
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
电机从工频——变频器没有问题
变频器——工频也没有问题啊,只是切换时,要先将变频器的输出全部禁止,然后才能合上频的接触器,而且还要用一个接触器和变频器输出断开.变频器上有使其输出全部禁止的点.转换时电流就算是相位互差180度,电流最大只是原两倍大,很快就被拉回工频相位了,和星-三角的转换差不多.
|
|
回复:有点不切实际
如果可以的话最好不要这样切换 既然用了变频调速了干吗还要切换工频 这样切换太危险 搞不好会烧毁变频的 师傅~~注意安全用电吖!!!!!
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
可以的。变频-工频时先把转速调到额定再切换,工频-变频的时候只要设定好转速跟踪启动就行了,一般不会有什么发生问题。
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
变频-工频肯定没问题!这种用法很常见啊!
工频-变频?????电机低速/低转矩或停机转换行的通,高速带负荷转的没见过,非要这样转换吗!不太符合变频器使用及电气规程!想其它办法吧!
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
电机从工频——变频器,或者变频器——工频原理上说是可行的,主要解决相序和相位一致的问题。但是实际应用不一定可以,工频到变频尚可以(变频具有启动前频率追踪功能);而变频到工频就很难做到,主要是接触器动作时间较长,无法保证工频切入时与电机当前相序和相位相吻合,造成过大的冲击电流
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
可以是可以,但要注意电动机的实际转速,调节不好会出问题的,用工频就能行,为何又要用变频,是不是就没有多少意思了.
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
大功率交流异步电机在变频转换工频时,要把变频器的最高频率设置高些,当电机在50Hz以上运行时切断变频器电源.当电机惯性运行错过发电状态;速度降至额定转速时,切入工频.
多做几次实验,时间找的越准,对设备和电网的冲击也越小!
|
|
回复:变频器在换向时是否要停下变频器才能进行换向
我在一个技术资料上看到的。说变频器在换向时要停下,等变频器没有显示才能进行换向。对此我很怀疑。请问各位高手是不是这样的。
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
变频--工频,肯定可以,注意相序和接触器之间的切换
工频--变频,有速度跟踪功能的在低频是可以实现,较高频率容易报警,大功率的想都不要想了,不可以
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
工频--变频器,变频器--工频,可以直接用接触器切换,变频器--工频时一定要注意先切除变频器的输出侧,再进行切换.工频--变频器时一定要注意先切除工频供电机回路,再连接变频器的输出侧,弄不好要烧变频器的. 因为变频器输出端不能3~380
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
工频--变频器,变频器--工频,可以直接用接触器切换,但切换时一定要注意先切除变频器的输出侧,再进行切换.弄不好要烧变频器的.
|
|
回复:电机从工频——变频器,或者变频器——工频,是否能直接用接触器切换?
电机从工频——变频器,或者变频器——工频,可以直接用接触器切换。但有个前提是变频器供电接入或者输出时的设置必须满足一定要求。
|
|
|