发表人:maxlau 发表时间:2003/3/18 20:43:00  

 

 本栏论题: 请问高手一个关于共用传感器4-20MA信号的问题  [2263]

    原压力传感器信号作为显示器的信号输入,现在我要用该传感器的信号,输入给PLC的模拟输入口。请问用什么好的方法能让显示器及PLC共用这个传感器的信号呢?

以下是关于《请问高手一个关于共用传感器4-20MA信号的问题》论题的回复(共5篇)

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2003/3/18 20:48:00

支持(293) | 反对(400)

 

    回复:如果是0-10v电压信号,并联!!如果是4-20ma电流信号,串联!!

    如果是0-10v电压信号,并联!!如果是4-20ma电流信号,串联!!

回复人:weixian27 

 回复时间:2005/6/12 17:50:00

支持(455) | 反对(563)

 

    回复:请指教!

    4-20mA电流信号怎样实现PLC和显示器的串联??
    加个隔离配电器(单输入双输出的)就可以搞定了

回复人:凯米 

 回复时间:2005/6/13 3:12:00

支持(392) | 反对(447)

 

    回复:这样

    将4-20ma传感器的+端和显示器的-端,显示器的+端连接PLC的-端,plc的+端和传感器的-端。
   

回复人:weixian27 

 回复时间:2005/6/13 22:05:00

支持(401) | 反对(525)

 

    回复:谢谢

    以后有问题俺还要向大家多多请教,还请大家多多指教!

回复人:风子 

 回复时间:2008/7/30 11:29:00

支持(410) | 反对(508)

 

    采用信号隔离端子为最好