发表人:honghe_99 发表时间:2003/6/5 13:14:00  

 

 本栏论题: 变频器控制请教。  [2533]

    为什么在变频器一次回路中要在变频器前端或后端加装接触器?
    不用接触器会有什么影响?

以下是关于《变频器控制请教。》论题的回复(共4篇)

回复人:pengjun 

 回复时间:2003/6/20 18:05:00

支持(723) | 反对(447)

 

    回复:前后都没有必要加接触器的,这种设计太落后了

    

回复人:liyigang 

 回复时间:2003/6/19 17:46:00

支持(418) | 反对(348)

 

    回复:回复

    一般情况不加比加更好些,我用过好几种品牌的变频器,(台达,华为,丹拂斯,森兰等),用在塑料机械设备上,都加过接触器

回复人:rwang 

 回复时间:2003/6/5 17:36:00

支持(261) | 反对(262)

 

    回复:回复

    不一定要加接触器,没什么影响

回复人:lihuifeng 

 回复时间:2003/6/7 13:43:00

支持(474) | 反对(199)

 

    回复:李惠锋的回复

    前端加装接触器:只要不是用接触器来频繁控制变频器的起停,没什么影响。
    后端除非是用在一拖N台电机的系统中,否则建议不用接触器。运行中的变频器输出加装开关是相当大的故障隐患。对变频器输出IGBT模块危害较大。