    现在我的变频器一起动就是过流故障,是西门子的,有那位给帮忙指教啊!

以下是关于《有变频器问题求教啊!》论题的回复(共15篇)

回复人:qyzzr 

 回复时间:2004/4/11 21:31:00

支持(341) | 反对(427)

 

    回复:xiexie

    谢谢各位大侠的帮助,现在是厂家确认变频器的输出模块除了问题,更换变频器后故障解除!

回复人:jms 

 回复时间:2004/4/10 13:40:00

支持(334) | 反对(267)

 

    回复:

    把马达的线拆掉如果还是跳过流就是变频器的驱动模块坏了!
   

回复人:mzp05 

 回复时间:2004/4/9 11:02:00

支持(312) | 反对(790)

 

    回复:回复2

    按照xincwy1976说的方法检查。
    工程现场还有一种方法:断开变频器出线端,接入3个200W灯泡接成的Y形负载,模拟现场工况,再看变频器的状态。

回复人:xincwy1976 

 回复时间:2004/4/7 21:39:00

支持(488) | 反对(755)

 

    回复:回复2

    不会是干扰问题,你对着说明书把参数初始化一遍,然后对着另一台机器设置参数,如果还不行的话,送修吧,应该是驱动板上电流检测的问题

回复人:mzp05 

 回复时间:2004/4/7 14:40:00

支持(591) | 反对(493)

 

    回复:回复2

    请告知SIEMENS具体型号及故障代码.

回复人:qyzzr 

 回复时间:2004/4/7 21:15:00

支持(279) | 反对(312)

 

    回复:代码

    我用的是西门子MM440,功率45千瓦,外形尺寸F,故障代码F0001,谢谢:)

回复人:xincwy1976 

 回复时间:2004/4/6 11:06:00

支持(517) | 反对(515)

 

    回复:回复1

    电流检测问题!查一查光偶7800和稳压二极管Z2,什么型号,功率多大

回复人:qyzzr 

 回复时间:2004/4/7 21:19:00

支持(651) | 反对(420)

 

    回复:遗憾

    你所说的方法是不是要打开变频器做内部操作啊!可是我手头没有工具,工地太偏僻了:(我用的是西门子MM440,45千瓦的

回复人:llmmn_1234 

 回复时间:2004/4/5 21:21:00

支持(634) | 反对(543)

 

    回复:先看1下

    1 查输出频率/电流2轻载起动

回复人:qyzzr 

 回复时间:2004/4/5 22:46:00

支持(520) | 反对(308)

 

    回复:试验

    轻载启动是也显示过流故障。在相同设置时,另一台变频器能正常工作!电机检测也没有故障,还有就是频率怎么查,我是初级的,不好意思!

回复人:张玉峰 

 回复时间:2004/4/6 12:52:00

支持(723) | 反对(754)

 

    回复:接线

    把电源各个端子重新禁固一下,你是单机的吗?

回复人:qyzzr 

 回复时间:2004/4/7 21:08:00

支持(278) | 反对(271)

 

    回复:尝试

    这个方法已经尝试过了,我是两台机子的!故障代码是F0001,谢谢你的回复啊!

回复人:liyeng 

 回复时间:2004/4/6 15:02:00

支持(411) | 反对(656)

 

    回复:你好

    检查一下接线,可能是干扰造成的。曾经遇到过这样的问题。

回复人:qyzzr 

 回复时间:2004/4/7 21:12:00

支持(316) | 反对(464)

 

    回复:xiexie

    我已经检查了接线,考虑到干扰,也是因素之一吧,我们用的不是屏蔽电缆!

回复人:liyeng 

 回复时间:2004/4/13 8:07:00

支持(585) | 反对(301)

 

    回复:回复

    动力线与信号线是否布置在一起了,如果这样,肯定不允许。再一个原因就是现场动力电压不够,或者是电机的接法错了!变频器参数设对了吗!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳