现在我的变频器一起动就是过流故障,是西门子的,有那位给帮忙指教啊! |
|
以下是关于《有变频器问题求教啊!》论题的回复(共15篇) |
|
回复:xiexie
谢谢各位大侠的帮助,现在是厂家确认变频器的输出模块除了问题,更换变频器后故障解除!
|
|
|
回复:好
把马达的线拆掉如果还是跳过流就是变频器的驱动模块坏了!
|
|
|
回复:回复2
按照xincwy1976说的方法检查。
工程现场还有一种方法:断开变频器出线端,接入3个200W灯泡接成的Y形负载,模拟现场工况,再看变频器的状态。
|
|
|
回复:回复2
不会是干扰问题,你对着说明书把参数初始化一遍,然后对着另一台机器设置参数,如果还不行的话,送修吧,应该是驱动板上电流检测的问题
|
|
|
回复:回复2
请告知SIEMENS具体型号及故障代码.
|
|
|
回复:代码
我用的是西门子MM440,功率45千瓦,外形尺寸F,故障代码F0001,谢谢:)
|
|
|
回复:回复1
电流检测问题!查一查光偶7800和稳压二极管Z2,什么型号,功率多大
|
|
|
回复:遗憾
你所说的方法是不是要打开变频器做内部操作啊!可是我手头没有工具,工地太偏僻了:(我用的是西门子MM440,45千瓦的
|
|
|
回复:试验
轻载启动是也显示过流故障。在相同设置时,另一台变频器能正常工作!电机检测也没有故障,还有就是频率怎么查,我是初级的,不好意思!
|
|
|
回复:接线
把电源各个端子重新禁固一下,你是单机的吗?
|
|
|
回复:尝试
这个方法已经尝试过了,我是两台机子的!故障代码是F0001,谢谢你的回复啊!
|
|
|
回复:你好
检查一下接线,可能是干扰造成的。曾经遇到过这样的问题。
|
|
|
回复:xiexie
我已经检查了接线,考虑到干扰,也是因素之一吧,我们用的不是屏蔽电缆!
|
|
|
回复:回复
动力线与信号线是否布置在一起了,如果这样,肯定不允许。再一个原因就是现场动力电压不够,或者是电机的接法错了!变频器参数设对了吗!
|
|
|