发表人:xkauto 发表时间:2005/5/12 0:04:00  

 

 本栏论题: 变频器干扰  [1827]

    各位大虾,请多指教!小弟用Altival 28与台达20EX(带4入场2出模拟量)用模拟量控制变频器,同时读取一路传感器(-10v~10v)信号, 在变频器运行时,干扰了传感器输入信号,采用屏蔽和接地都无效,有哪位虾有此方面的经验,请多指教!!!!

以下是关于《变频器干扰》论题的回复(共2篇)

回复人:美萍 

 回复时间:2005/5/15 21:24:00

支持(446) | 反对(349)

 

    回复:变频器干扰

    plc输出模拟量和传感器两信号墊加信号线接错也会出现此类现象

回复人:轻轻点水 

 回复时间:2005/5/12 11:11:00

支持(372) | 反对(313)

 

    回复:一点小经验!

    1、接地必须单点接地,而且接地点在变频器一端
    2、输入信号在程序中,必须多次测量,取其平均数。