发表人:cccf |
发表时间:2005/6/3 1:08:00 |
|
|
本栏论题: |
困惑的话题:多台变频器公用一个直流母线的方案 [9692] |
很多人给我讲这个方案,多台变频器通过一个整流装置公用一个直流母线方案,有多少好处。有利于直流母线电压稳定,又起到节能之目的。
但是,变频器本省就有整流器,何必要抛开不用,另外外加再能一套整流器呢?
纳闷呀!!! |
|
以下是关于《困惑的话题:多台变频器公用一个直流母线的方案》论题的回复(共14篇) |
回复:用逆变器,这个方案很好的。
用逆变器,这个方案很好的。
但是用已经有整流器的变频器就没有必要,没有必要困惑,这是那些喜欢脱裤子放屁的技术人员喜欢的方案
|
|
回复:600V左右!
正常的三相整流输出直流电压.
|
|
回复:请介绍几个逆变器的型号,最好是进口的
想了解,用途很广。
个人感觉
|
|
回复:小功率的还可以,大功率感觉太没有必要了
小功率的还可以,大功率感觉太没有必要了,大功率的变频器需要好大的整流器的.
|
|
我是新手,请教有90,75,30,22千瓦的电机用4台变频器同步拖动(有同步控制器),应该配备多大的制动电阻,请前辈们指教
|
|
高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块。
需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。
QQ:893884513
E-mail:893884513@qq.com
电话:135-4412-3655(深圳) 周生
|
|
如果多台电机在工作时工作状态不同,有的加速、有的减速,有的启动、有的制动,有的输出正转矩、有的输出负转矩,那么共用直流母线的方案很适合。因为制动、减速和提供负转矩的电机经逆变器回馈到直流母线上的电能,直接用于处于电动状态的电机运行,节能效果显著。并且公共整流器的功率要小一些,可以降低初投资。如果采用单台变频器,就要加制动单元和制动电阻,制动能量通过电阻以热的形式散掉了,很可惜。
如果所有的电机都同时加减速或起制动,采用公共直流母线的方案意义就不大了。出于节能的考虑,可采用具有回馈功能的整流器加逆变器的形式。
|
|
|