 本栏论题: 请教变频器的接地问题?  [17911]

    将变频器的接地端和接地极连接好后,对仪表显示仍然有干扰,仪表的接地端也和接地极连接完毕。还是不行。
    请问,我该怎么办好呢?

以下是关于《请教变频器的接地问题?》论题的回复(共38篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:gzhzcjy 

 回复时间:2005/8/10 19:33:00

支持(899) | 反对(1140)

 

    回复:做好安全措施。

    1。所有仪表单独做接地线。
    2。变频器的干扰是通过奇次谐波的形式存在于电网当中,影响较大的是5、7、11次,既用变频器就很难完全消除干扰,可自测或找当地电力实验所判断干扰是否已达超标准。

回复人:yyzzyyzz 

 回复时间:2005/7/29 21:51:00

支持(1162) | 反对(927)

 

    回复:仪表电源尽量不要使用开关电源

    仪表电源尽量不要使用开关电源,可能会有效果,

回复人:gddx80 

 回复时间:2005/7/27 6:49:00

支持(757) | 反对(906)

 

    回复:做好防干扰

    上面的老兄说的好象有点道理,我曾听一位专家说过,干扰接地至少线径16平方以上,
    不过我建议不要多减少变频器的干扰问题,而应该考虑仪表的防干扰问题,就象当今社会的小偷和防盗问题,小偷永远抓不完,还是作好自己的防盗门吧!

回复人:wmCFE 

 回复时间:2005/7/23 19:02:00

支持(893) | 反对(919)

 

    回复:用滤波器

    建议仪表电源使用滤波器

回复人:diyzhw 

 回复时间:2005/6/29 15:35:00

支持(1053) | 反对(1331)

 

    回复:请教变频器的接地问题?

    单端接地非常重要!!

回复人:zjh03021 

 回复时间:2005/6/19 13:59:00

支持(833) | 反对(903)

 

    回复:屏蔽

    把变频器的出线换成屏蔽线就可以了

回复人:ckvk098 

 回复时间:2005/6/10 16:29:00

支持(1172) | 反对(904)

 

    回复:干扰

    变频器进出线加磁环能好一点!
    仪表线和变频器进出线原离!
    或仪表电源加隔离电源!

回复人:ZHOUQIYIN 

 回复时间:2005/7/29 9:58:00

支持(797) | 反对(916)

 

    回复:变*****接地

    在输出端装磁环可已解决!把输出三条线同穿入磁环,磁环可以用两个.同时绕三圈即可.但也要接地良好,次现象碰见过,也解决了.

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2005/6/10 14:59:00

支持(834) | 反对(960)

 

    回复:如何接地的最形象比喻!

    接地就好比城市里的排水管道。产生的静电就好比是排水管道里的水。
    管道如何让水尽快地排除需要做到以下几点:
    1、管道的管径要大,就像接地极、接地线要粗。
    2、管道网尽可能的减少节点,让水直接排入地下,如果排水管道的节点多,水流自然就慢,好比接地极的静电放电就慢,干扰不能很快消除,因此,所有设备的接地必须直接用一个点接入地。也就是单点接地。
    3、管道内的水不是均匀的,有的地方水多,有的地方水少,入地口皆可能放在水多的地方,这样,管道里的水就放得快。静电也是如此,接地点尽可能的放在容易产生静电的设备处,比如变频器、可控硅电加热等设备旁。
   
    理解了排水管道的道理,自然就会如何搭接自己系统的接地系统了。
   

回复人:jiaoyun 

 回复时间:2005/8/13 10:21:00

支持(820) | 反对(885)

 

    回复:顶上

    真是高人!分析的太经典了!我是新手很希望认识各位有兴趣的可以+本人的QQ:281363228理由打成:变频器就行???!!!

回复人:zhangyibi 

 回复时间:2005/6/26 16:06:00

支持(787) | 反对(803)

 

    回复:纠正一下

    分析精辟,令人佩服!!!
    不过有一点,需要纠正一下,单点接地应该说成共点接地才确切。否则,容易让人误解,所有接地端串在一起,最后接入接地极,也叫单点接地,但这种接法和你所讲的正好相反。
   

回复人:changjiang 

 回复时间:2005/6/10 16:47:00

支持(987) | 反对(821)

 

    回复:比喻很形象,但忽略了一点,光知道排水是不行的,还有尽可能减少水的产生。

    你的论点很精辟!佩服!
    不过,光知道排水是不行的,还要尽可能减少水的产生,也就是在静电产生源上下点功夫。
    就像ckvk098讲的变频器的进出线等方面要做文章的。否则水是永远排不完了,尽管下水管道作的再好,水多了,有什么用!

回复人:fanbing 

 回复时间:2005/6/16 2:00:00

支持(908) | 反对(793)

 

    回复:有意思!还有这样比喻的

    不过的确很精彩!

回复人:xiamy 

 回复时间:2005/6/14 1:06:00

支持(787) | 反对(1090)

 

    回复:用一句话概括二位大师的话:简单不失深奥,通俗却蕴含哲理。

    没想到还能看到如此经典的大作,二位应该是大师级的。
    今天我理解了,以前天天给学生讲接地极方面的课,都是照搬宣科,自己都搞不懂自己在讲什么。其实就这么简单。

回复人:工程师 

 回复时间:2005/6/11 11:44:00

支持(982) | 反对(766)

 

    回复:精辟!受益匪浅!两位老师的分析比喻堪称精品!

    精辟!受益匪浅!两位老师的分析比喻堪称精品!

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳