发表人:sian 发表时间:2005/11/27 0:39:00  

 

 本栏论题: 紧急求助:变频器电流波动过大是何原因?  [14396]

    各位高手:本人做一个锅炉房的变频工程,使用AB公司PowerFlex400系列变频器,其中引风机为45KW380V额定电流84.2安培4极,使用45KW变频驱动,运行时发现电流波动特别大,如20Hz时,电流从20到70安培,30Hz时电流从30安培到90安培波动,40Hz时电流从30安培到95安培波动,电流表指针来回摆动,周期大约1.5秒,开始怀疑风机负载波动造成电流波动,后采用另一台炉的90KW变频驱动这台45千瓦引风机,无论在任何频率下电流都很稳定,而且电流数值也不大,请问各位是否遇到过类似情况,并请高手分析一下原因,是否有办法解决?.谢谢!!!
   

以下是关于《紧急求助:变频器电流波动过大是何原因?》论题的回复(共9篇)

回复人:王生 

 回复时间:2005/12/21 17:30:00

支持(532) | 反对(534)

 

    回复:检查变频器的参数设置

    如果认为设置没有问题,不妨用这个变频器带别的电机试试。量一下变频器的三相输出看看

回复人:sunbo 

 回复时间:2005/12/9 20:57:00

支持(379) | 反对(384)

 

    回复:

    你可以看看参数设置中的基波频率与电机的基波频率是否一样.试试看如不行就检查负载.如搞定公布出来,供大家参考

回复人:亚春 

 回复时间:2005/12/5 21:16:00

支持(432) | 反对(569)

 

    回复:空载有无问题

    请先拆下引风机的三角带,试下让它空转是否正常?

回复人:前辈 

 回复时间:2005/12/5 14:23:00

支持(531) | 反对(543)

 

    回复:选用有问题吧

    选用有问题吧

回复人:吉文功 

 回复时间:2005/12/5 11:16:00

支持(384) | 反对(438)

 

    回复:你好

    变频器的设置上有问题,请详细对照说明书重新设置。

回复人:每文 

 回复时间:2009/3/14 12:20:00

支持(756) | 反对(449)

 

    你先看下频率设置对不对,不带电机测试下3相输出是不是,再空载看下会不会出现这样的情况,如果觉得选型小了(能不能放大一档功率参数)

回复人:每文 

 回复时间:2009/3/14 12:21:00

支持(536) | 反对(641)

 

    你看下电机铭牌

回复人:叶生 

 回复时间:2010/4/17 10:38:00

支持(581) | 反对(431)

 

    变频器的设置上有问题,

回复人:shaozhu 

 回复时间:2019/5/15 14:08:00

支持(242) | 反对(354)

 

    应该是变频器选型小了,参数优化可能有效

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳