 本栏论题: 额定功率2400千瓦电动机能否配合使用2000千瓦变频器  [2925]

    我单位有一台鼓风机采用进口风门控制风量,电机额定功率2400千瓦,由于电机功率选型过大,实际运行功率未超过1500千瓦,现准备进行变频控制改造,请问能否使用2000千瓦变频器?为什么?

以下是关于《额定功率2400千瓦电动机能否配合使用2000千瓦变频器》论题的回复(共5篇)

回复人:不要欺负我 

 回复时间:2006/5/15 23:09:00

支持(285) | 反对(369)

 

    回复:额定功率2400千瓦电动机能否配合使用2000千瓦变频器

    功率差不多,要看电机的起动电流是否超过变频器的启动电流

回复人:62576585 

 回复时间:2006/5/11 20:15:00

支持(247) | 反对(563)

 

    回复:额定功率2400千瓦电动机能否配合使用2000千瓦变频器

    我想是不行的,启动电流不一样。他那个电机可能是6倍电机或者8倍电机,还有开到频率最大的时候输出电流是多少,直流会不会降。真的要用我建议加大模块和整流桥

回复人:pingmeijie 

 回复时间:2006/5/9 17:15:00

支持(484) | 反对(260)

 

    回复:额定功率2400千瓦电动机能否配合使用2000千瓦变频器

    要看负载大不大?一定要用也可以,但使用寿命不能保证!

回复人:gary777 

 回复时间:2006/5/3 7:02:00

支持(663) | 反对(254)

 

    回复:额定功率2400千瓦电动机能否配合使用2000千瓦变频器

    1.要保证电机的实际功率确实低于2000kw!否则要出事的.2.把电机接到低于额定功率的变频器,则应十分注意变频器的参数设置.

回复人:万家乐 

 回复时间:2006/4/6 13:45:00

支持(587) | 反对(345)

 

    回复:额定功率2400千瓦电动机能否配合使用2000千瓦变频器

    额定功率2400千瓦电动机完全可以使用2000千瓦变频器.因为实际运行功率未超过1500千瓦.