发表人:aimulinke 发表时间:2006/4/15 15:38:00  

 

 本栏论题: FSH电动阀门专用智能手操器  [1754]

    FSH电动阀门专用智能手操器
    1、概述
    ▲主要用途:
    ●电动阀门定位
    ●调节阀、伺服马达等执行器的操作
    ●计算机,PLC,调节器控制信号的手/自动切换
    ▲主要功能:
    ●输出限幅功能
    ●1路调节信号输入及断线处理功能
    ●1路反馈信号(开度)
    ●操作输出
    ●面板按键控制手/自动状态
    ●手/自动状态输出 手/自动状态输出为无源触点信号,操作器处于自动时闭合,处于手动时断开。
    ●阀位输出
    ●上电状态预置
    ▲主要特点:
    ●测量误差小于0.2%F.S,并具备调校,数字滤波功能,可帮助减小传感器、阀位器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
    ●反馈输入适用于电流信号类型
    2、型号规格
    ▲1: 表示外形尺寸 96(W)×96(H)×114(L)
    ▲2:面板形式方形无光柱
    ▲3:反馈输入信号 直流电流输入,4mA ~20mA
    ▲4:调节输入信号 直流电流输入,4mA~20mA
    ▲5:操作输出信号 直流电流输出,4mA~20mA
    ▲6:手/自动状态输出 手/自动状态输出为无源触点信号,操作器处于自动时闭合,处于手动时断开
    ▲7:阀位输出 直流电流输出,4mA~20mA
    ▲8:仪表电源 V0:220V AC
    3、技术规格
    3.1 基本技术规格
    ▲电 源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
    ▲工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H
    ▲显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
    ▲显示颜色:红色
    ▲显示分辨力:1/10000
    ▲基本误差:小于±0.2%F.S
    ▲测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
    ▲测量控制周期:0.4秒
    ▲电流操作输出:4mA~20 mA 负载能力大于600Ω
    ▲输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5% F.S
   
    3.2 选配件技术规格
    ▲报警输出:触点容量220V AC,3A(上限、下限)
    ▲模拟光柱显示0-100%
    ▲继电器操作输出
    ▲开关量输入控制
    该功能通过外部无源触点开关控制操作器的手/自动状态,开关闭合时操作器为自动状态,断开时为手动状态。
    4、安装与接线
    为确保安全,接线必须在断电后进行。
    交流供电的仪表,其 端是电源滤波器的公共端,有高压,只能接大地,禁止与仪表其它端子接在一起。
    本说明书给出的为基本接线图,受端子数量的限制,当仪表功能与基本接线图冲突时,接线图以随机说明为准。
    ▲规格96×96 尺寸的仪表:
    端子接线图
   
   
    5、操作
    面板及按键说明
    ①:反馈显示窗(开度) ④:增加键 减小键
    ②:操作输出显示窗(输入) ⑤:设置参数设置键
    ③:手/自手动/自动切换键 ⑥:手动、自动指示灯
   
   
   
   
    功 能 名 称 说 明
    显示窗 ①反馈(开度)显示窗 Ÿ 显示反馈值(开度)
    ② 操作输出显示窗 Ÿ 手动状态下显示操作器输出值;Ÿ 自动状态下显示来自计算机或其它外部控制设备的调节输入信号
    指示灯 ④ 手动/自动指示灯 Ÿ 自动:自动状态时亮;Ÿ 手动:手动状态时亮
    操作键 ③ 手动/自动切换键 手/自 Ÿ 在控制状态下,手/自 为手/自动切换操作键
    ⑤ 手动调节键 增加键 减小键 Ÿ 在手动状态下, 为手动输出的增加键, 为手动输出的减小键。在自动状态下,该手动调节键无效
   
    说明:〔1〕、设置 、 为内部参数设置键,用户勿动
    〔2〕、手/自动状态输出
    手/自动状态输出为无源触点信号,操作器处于自动时闭合,处于手动时断开。
    〔3〕、输出限幅功能
    在某些应用中,需要限制阀门的开度范围
    下限限幅 设置范围(-6.3~100.0)%,出厂设置为0
    上限限幅 设置范围(0.0~100.0)%,出厂设置为100.0
    〔4〕、 断线处理功能
    当调节输入信号为4mA~20mA时,若信号小于1mA,仪表认为调节输入信号断线,自动切换到手动状态,并按设置的上电手动值输出,反馈显示窗显示“ ”提示,按 手/自 键恢复正常显示
    〔5〕、上电状态选择
    上电后初始状态为手动,按上电手动值设置值输出。
    上电后为自动。
    上电后保持掉电时的工作状态(出厂设置)
    〔6〕阀位输出端子对空置时应短接
    在不同的系统中PLC 可能不含电流输入模块,此时阀位输出端子应短接
    天津昆仑天辰仪表有限公司 TEL:022-23139162
    FAX:022-23139165
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳