 本栏论题: 国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!  [3861]

    我用的是DW15-1600断路器,老是合不上闸,我觉着安说明书都接线了,动作了,电机也转了,可就是合不上,说明书也是不明不白的,对国货真快没信心了
   
   
   

以下是关于《国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!》论题的回复(共5篇)

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 21:30:00

支持(470) | 反对(465)

 

    回复:国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!

    如果电气部分没问题,请看一看机械部分!很关键哦!
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 21:29:00

支持(417) | 反对(464)

 

    回复:国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!

    一般断路器都要有欠压、分励、过流等脱扣器,他们都需要电压的支持,比如220v、380v等,你要根据你所买的断路器所具有脱扣器设计你的二次回路,象有dw15 me等比较大的断路器,还有储能功能。你的断路器合不上,可能有关脱扣器的线圈无电或者储能电机没有启动。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 21:28:00

支持(606) | 反对(498)

 

    回复:国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!

    接线无误?
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 21:28:00

支持(614) | 反对(443)

 

    回复:国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!

    肯定有误了,就是有点搞不懂,看不懂说明书,分励\欠压等等,就是没有一个很明确的接线图,
   
   
   

回复人:w261173157 

 回复时间:2009/12/4 19:25:00

支持(387) | 反对(686)

 

    你用的是老式的万能式断路器吧,看看是不是有失压脱扣线圈,这个需要接啊