发表人:新cy166 发表时间:2005/8/2 18:37:00  

 

 本栏论题: 无功功率补偿的问题  [1627]

    我公司新装无功功率补偿装置,投入后,功率表显示越补越低,(滞后由0.9降到0.5,甚至超量程)校验功率因数表,没有问题。调整电流互感器方向,依然如此。改变功率因数表电流进线方向,功率因数表显示超前0.9到0.5,甚至超量程。重新更换补偿控制器,状况依旧。核对线路,没发现问题所在,咨询各路朋友,可能存在的原因。在下万分感激。

以下是关于《无功功率补偿的问题》论题的回复(共5篇)

回复人:tt98 

 回复时间:2005/8/6 11:13:00

支持(257) | 反对(337)

 

    回复:相位错

    必需取A相电流

回复人:大海的天空 

 回复时间:2005/8/4 15:31:00

支持(500) | 反对(279)

 

    回复:你用的是什么方法

    你采用的是什么方法:是静电电容器,移相电容器,电力电容器。。。还是其他的?
    你应该根据你自己的设计算一下你投入后的效果应达到什么要求。
    先算一下

回复人:wps640520 

 回复时间:2013/7/24 8:54:00

支持(338) | 反对(230)

 

    路过

回复人:wps640520 

 回复时间:2013/7/24 8:55:00

支持(200) | 反对(250)

 

    路过

回复人:wps640520 

 回复时间:2013/7/24 8:56:00

支持(171) | 反对(398)

 

    可能是取样的相序不对,