发表人:hediep |
发表时间:2005/11/28 15:02:00 |
|
|
本栏论题: |
关于电机星-三角启动的问题 [64498] |
各位大哥:
我原本是搞PLC的,后来老板要我设计电路,我大概还记得电机星-三角启动可能是通过降压启动来保护电机免受的启动电流的损害,具体细节问题不是很清楚,哪位大哥可以详细的跟我解释下! |
|
以下是关于《关于电机星-三角启动的问题》论题的回复(共125篇,分9页显示) |
回复:关于电机星-三角启动的问题
星型接法的线电压是220V,三角型接法的线电压是380V,但一般4KW以下电机启动都是星型启动,4KW以上采用角型启动,但是电机容量大了,为了降低电机启动对电网的冲击,所以先用星型启动起来,然后再转到三角型启动,也就是所谓的降压启动.
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
星型接法的线电压是220V,三角型接法的线电压是380V,但一般电机启动都是星型启动,为了降低电机启动对电网的冲击,所以先用星型启动起来,然后再转到三角型启动,也就是所谓的降压启动。
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
10kw以上的电机就应该用星-三角启动.转换的时间间隔应为9秒以上.
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
用PLC控制不是更简单方便.
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
起动时,按下起动按钮SST,使接触器K1主触点闭合,电动机定子绕组接成星形(K1的常闭辅助触点断开,以防止K2闭合而造成的电源短路)。此时,时间继电器KTl、KT2线圈得电,经一定的时间延时后 KTl常闭触点断开,K1线圈失电,其主触点断开,Kl的常闭触点闭合为 K2的接通作好准备;经一定的时间延时后KT2常开触点闭合,使K2线圈得电,其主触点闭合,电动机定子绕组接成三角形(蹬的常闭辅助触点串入 Kl的线圈回路,同样是为防止x2的主触点接通造成的电源短路)。时间继电器常开瞬动触点KT2是为了 K1的常开辅助触点断开而K2尚未闭合时起到保持控制电路仍在接通的自锁作用。SS,IP为停止按钮。
LOGO!的应用
上述是用时间继电器控制的星—三角起动线路原理,现用 LOGO!来控制,并由以下几个步骤完成。
1.第一步:设计线路图 L0GO!的电气控制接线图见图4—2.
第二步:设计逻辑方框图LOGO!的逻辑方框图详见图4—3。
当起动信号11接通(按下按钮SST)时,锁定继电器B02输出高电平,此时Q2为低电平,经反向器B05后为高电平,B02的输出通过与门 B01使 Q1输出接通,Kl得电,从而使K1的主触点闭合,电动机定子绕组接成星形。同时,Q1高电平触发时间延时继电器B04计时,经过延时时间t1(在B04的 T参数设置)后,B04的输出端变为高电平,并通过或门B03到达B02的R输入端,将B02清零,使 Ql继电器输出断开,K1的线圈失电,K1的主触点断开。B04的高电平同时也使锁定继电器B08的输出置为高电平,触发时间延时继电器B07计时,延时时间t2在B07的T参数设置。经过t2时间后,B07的输出端变为高电平,并通过与门B06(因此时 Q1为低电平,经反向器B09后为高电平,允许B07的高电平通过),使继电器输出 Q2接通,K2线圈得电,其主触点闭合,电动机定子绕组接成三角形。
当按下按钮SSTP时,产生停止信号I2,将B02和B08锁定继电器输出清零,从而使Q1或Q2断开,系统停止。
第三步:程序输入按第二讲所述的方法,通过LOGO!操作面板,将图4—3的逻辑方框图的程序输入到 LOGO!,也可以采用LoGo!的编程软件来输入程序。具体方法读者可参阅本讲座的第三讲。
第四步:调试程序可以先在实验室里调试。调试时LOGO!按图4—4流程运行,则是正确的。
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
时间继电器时间调整是很简单.容量开方乘以二,积数加上4单位为秒.就是时间了.
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
哪位大哥能给我一份正反转星三角起动的电路图啊,谢谢了,我的邮箱是lfcren@21cn.com
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
我对这个也不熟悉,请这位大哥给传一张Y-三角启动的图纸,邮件lichunxu88@163.com
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
三相电机电流
启动时:电机转速为0,电流为堵转电流,短时间内转速不升将使电机绕组迅速升温到烧毁绕组的温度。
星形接法:转速较低,电机定子绕组三个线圈中每个绕组所加电压为220V。
三角形接法:转速额定为值,电机定子绕组三个线圈中每个绕组所加电压为380V。
明白了吗??控制电路控制刚上电时通过接触器连接电机为星形解法,同时通过时间继电器延时,延时结束后控制断掉星形接法后很短时间内接通三角形接法,使电机输出额定转距。
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
Y-三角启动要在空载或轻载还可以启动,负荷过大启动不了,先Y启动,用时间继电器换三角运行,具体时间可调时间继电器
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
把你的接线方式改一下就可以了!
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
ssf531大哥:
我现在刚接触到这方面的工作,有许多困难,现在麻烦你,如果方便给我传送一张关于 Y—△降压起动 的图纸.谢谢啦!邮箱luyinyan@126.com
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
要图请留一个传真号,我电话13663752228
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
你说的问题可能是你的接线错误造成的;你应该是仔细检查接线吧!热继电器一般不是经常动作的话选择比工作电流的1.5倍就行了,不可能带不起负载的,要么就是你的电机的功厉不够大带不动负载吧
|
|
|