我一直从事电气工作,但曾发现一怪事,很让我费解,请求高手指点:
某楼层总开关采用三菱牌四极漏电开关,Ie=800A,额定漏电动作电流为500mA.偶尔一次跳闸后,经检查发现:此开关正常工作时,地线电流竟高大15A,但开关不跳闸.开关的主要负荷为:空调,照明,电脑,生产线电批及测试仪器等.
这么大的地线电流,是怎么来的? |
|
以下是关于《为何不跳闸?》论题的回复(共33篇,分3页显示) |
回复:为何不跳闸?
1.三相是绝对不均衡的,建议从新配比。
2.零线有重复接地嫌疑。
3.等等。
问题应该一项项查。
|
|
回复:为何不跳闸?
这位师傅你有没测量过PE 对N 的电压呢?我想现在应该有100V左右吧.我觉得应该是N断路由PE流向大地,所以不会跳匝不知道对不.检查一下火线对N 对PE的电呀应该不正常了
|
|
回复:为何不跳闸?
你的开关是3P+N的还是4P的啊???
N线的电流应该是单相电器回路上的啊,并且N线上有电流并不代表有漏电的,因为它的四个电源线穿过同一个零序互感器的,比如你是用A相电(照明的),那么假设工作电流是15A,那么N上也有15A的电流,并且此时零序互感器中是同一大小,方向相反的电流,故是平衡的,没有漏电,开关不跳
|
|
回复:为何不跳闸?
minikey,你好!
首先回答你:开关是4P.我说的15A,是地线(PE)上的电流,而不是零线(N)上的电流.
我也考虑到:三相导线如果布置不对称,那么对地电容不一样,在地线中会有杂散电流流过,但我想:这个电流应该较小.不会达到15A那么大.
|
|
回复:为何不跳闸?
不是吧,你那的PE线有15A的电流啊,老兄那你那的配电箱子就有电咯,PE线是保护接地的,是和设备外壳\大地连的啊,你怎么测的???那你的N线到哪去了???没有搞错吧,
|
|
回复:为何不跳闸?
minikey你好!感谢你对我的疑惑发表你自己的看法.
我当时的感觉与你一样,不太相信,但事实就是如此.我当时跟上级反映后,他们也不太相信,与我去现场测量.测量时,我在地线断开点处串接上美国进口的万用表,表上读数为15安,并且在测量时,由于所连接的导线较细,用手接触细导线有较明显的升温发烫感觉.
测量时有部门主管兼翻译,还有电气出身的部门负责人,他是个外国人.当时老外解释为:是杂散电流所引起的.但我至今还认为:这种解释似乎不充分.
|
|
回复:为何不跳闸?
汤适龄,我是说:地线电流15安培那么大,漏电开关应该会跳闸。漏电开关是好的,因为我当时试验过:1、按试验按扭,2、把零线与地线短接,这两种情况漏电开关都会跳闸。
|
|
回复:为何不跳闸?
汤适龄,我是说:地线电流15安培那么大,漏电开关应该会跳闸。漏电开关是好的,因为我当时试验过:1、按试验按扭,2、把零线与地线短接,这两种情况漏电开关都会跳闸。
|
|
回复:为何不跳闸?
你的漏电开关是接在相线与零线中的,地线上面有电流说明在配线的时候有把地线做零线用的情况,相线与零线中没有电流损失,所以你的漏电开关不起作用了撒。
|
|
回复: 三相负载分配不平衡造成的
汤适龄,我是说:地线电流15安培那么大,漏电开关应该会跳闸。漏电开关是好的,因为我当时试验过:1、按试验按扭,2、把零线与地线短接,这两种情况漏电开关都会跳闸。
|
|
是挺疑惑的,等待正解中。
TD006376,如查出了答案请上贴。
|
|
|