发表人:嘎铁 |
发表时间:2005/5/26 8:31:00 |
|
|
本栏论题: |
具备什么条件,两变压器可以并车运行 [17438] |
|
以下是关于《具备什么条件,两变压器可以并车运行》论题的回复(共30篇,分2页显示) |
回复:具备什么条件,两变压器可以并车运行
1、接线组别相同。
2、电压比相同。
3、短路电压相等。
4、变压器容量之比不超过3:1 (现行国标对此还有放宽).
5,最重要的是两并列变的上级电源必须是同一电网或者可理解为出至同一变.不然会出现很大的运行环流,威胁供用电设备.
变压器并列运行好处很多.但由于并列后其短路电流倍增,所以相应的保护得跟上呵!
|
|
回复:具备什么条件,两变压器可以并车运行
变比相同,接线组别一样,百分比阻抗相同.
|
|
回复:具备什么条件,两变压器可以并车运行
变比相同,联接组别相同,相序相同,电压相同.我公司就有三台同型号的变压器并联运行.
|
|
回复:具备什么条件,两变压器可以并车运行
请问你们接三台边压器是不是为了增大功率使其能接更大的负载,那么为什么不用一台大功率的呢?
那应该安全和价格也好点吧!1
呵呵,新手请教!!!
|
|
回复:具备什么条件,两变压器可以并车运行
三台可以接更大的负载,一台大功率的价格要低一些,大功率的变压器一般要定做的,一旦你的变压器出了问题,可能你们厂需要停电好长时间,才能修理好,才能供上电.三台并联,一台出了问题,其他两台可以正常工作,只不过功率小些,可以更安全的生产.
|
|
回复:具备什么条件,两变压器可以并车运行
变比相同,联接组别相同,短路阻抗数接近,容量接近
|
|
回复:引申到开关电源
同样开关电源也不能并联,串联出力是允许的。
|
|
回复:答复!
1、接线组别相同。
2、电压比相同。
3、短路电压相等。
4、变压器容量之比不超过3:1
|
|
回复:答复!
1、 接线组别相同。
2、变比(电压比)相同。允许相差5%.
3、百分阻抗相等。允许相差10%.
4、变压器容量之比不应超过3:1
|
|
回复:还有
除此之外两变压器的短路阻抗标么值也必须相同!这么说吧,最好是同型号的变压器并联!
|
|
回复:相序\电压\
我个人认为,变压器的并联是有很大益处的,我单位有两台变压器并联运行,在夏季高峰时候两台同时运行,冬季符合较低可以投入一台运行,这样既经济又有备用,如遇一台有问题另一台可正常供电。
|
|
变比相同,接线组别一样,百分比阻抗基本相同,输出的同组相位同.
|
|
|