S7-200 CPU 可以连接不同的人机界面设备,但是所能建立的连接数要取决于具体的设备和所采用的通讯协议。
如下是不同人机界面设备能够同时连接S7-200控制器的最大个数,“同时连接S7-200的个数“列表示的是在Protool软件中某种人机界面所能够插入S7-200控制器的最大个数
人机界面设备
同时连接S7-200的个数
PPI 协议
同时连接S7-200的个数
MPI 协议 (最大速率)
PP 7
-
1 (max. 1.5 Mbaud)
PP 17-1
-
1 (max. 1.5 Mbaud)
PP 17-2
-
1 (max. 1.5 Mbaud)
TD 17
4
4
OP 3
2
-
OP 5
4
-
OP 7
4
4
OP 15
4
-
OP 17
4
4
OP 25
4
4 (max. 1.5 Mbaud)
OP 27
4
4
OP 35
6
6 (max. 1.5 Mbaud)
OP 37
8
8
TP 27-6
4
4
TP 27-10
4
4
TP 37
8
8
TP 070
-
1 (max. 19.2 Kbaud)
TP 170A
1 (1)
1 (max. 1.5 Mbaud)
TP 170B
1 (1)
4
OP170B
1 (1)
4
Mobile Panel 170
1 (1)
4
MP 270
1 (1)
8
MP 270B/ OP270/ TP270
1 (1)
8
MP 370
1 (1)
8
MP 370 12"/15" Touch
1 (1)
8
PC 670/ 870
1
8
FI 25
1
8 (max. 1.5 Mbaud)
FI 45
1
8
OP 37 Pro
1
8
PCs
1
8
TD 200
1
1 (max. 187.5 Kbaud)
表1: 一台人机界面设备能够同时连接S7-200控制器的最大个数
(1) 需要使用ProTool Version 6.0版本软件;
(2) TD200 所使用的协议是自动选择,用户不用进行协议选择设定
各种S7-200控制器采用不同协议时所能够同时连接的操作面板个数不同,
注释: S7-200控制器只能连接一个TP070, TP070也只能够连接一个S7-200控制器,当一个TP070与S7-200连接时,其他任何人机界面设备都无法和S7-200的CPU进行连接。
如下表格说明S7-200通讯口以MPI方式所能够连接的人机界面个数:
MPI 协议(DP/T)
port 0支持的连接个数
port 0支持的最大通讯速率
port 1支持的连接个数
port 1支持的最大通讯速率
EM277通讯口支持的连接个数
CPU 212(from FW 1.1)
3
19.2 Kbaud
-
-
-
CPU 214(from FW 1.1)
3
19.2 Kbaud
-
-
-
CPU 215
3
19.2 Kbaud
5
12 Mbaud
-
CPU 216
3
19.2 Kbaud
3
19.2 Kbaud
-
CPU 221
3
187.5 Kbaud
-
-
-
CPU 222
3
187.5 Kbaud
-
-
-
CPU 224
3
187.5 Kbaud
-
-
-
CPU 226
3
187.5 Kbaud
3
187.5 Kbaud
-
EM 277
-
-
-
-
5 / max.12 Mbaud
表2: 一台S7-200控制器能够同时连接人机界面设备的最大个数
假如您将几个PPI主站连接到一个PPI从站上, 建议您降低主站刷新时间。否则可能会导致一个二类主站不断地侦听处于网络忙状态的PPI从站,因此,当您使用多主站的情况时,, please set the base clock higher。
|