发表人:sconquer 发表时间:2007/5/6 21:14:00  

 

 本栏论题: 大家帮帮忙分析分析主开关跳闸及电机线圈烧毁的原因?急、急、急!!!!!!111  [1160]

    我们现场有三台水泵各为90KW(额定电流164。3A),两用一备,昨天突然出现跳闸,自己回路上的热继和空开没有跳闸,而把上级三个电机的280KW(3VL5750-1DC36,整定500A)总开关给顶跳了。重新合闸后,电机开始正常运行。
    大概3个小时以后,上述现象重新出现,但是合上总开关后,首先启动A泵,出现A泵自己的主开关跳闸,热继没有动作,检查发现A泵电机的一项线圈烧毁,把水泵打开后没有发现任何问题,说明负载没问题,电机的轴承也没有任何问题。经分析可能:
    1)电机电源缺相(缺相只可能接触器或开关的触头某一相虚接,因为检查电缆连接的各个接点完好),但是运行2——3年了,而且上述元件都是施耐德产品,感觉应该没问题,
    2)电机绝缘老化或者电机质量差了。
    大家帮分析分析能不能还有其他原因。
   
    但使我不能明白的是
    1)为什么电机不跳自己的开关,而把上级开关给顶跳了,而且出现2次;
    2)现在摸280KW开关抽屉(GCK型)有40-50度左右,这是否正常?
    3)280KW(3VL5750-1DC36,整定500A)这个开关的选择是不是有点小了?
    4)现在的C泵,三相电流170A左右,这样长期超过电机额定电流运行,对电机是否有不良影响?
    5)现场运行电压为373AC,这算不算低电压?
   
    望各位前辈能给指点迷津,晚生先谢谢大家了,因为我们的水泵是冷却用的,不能随便停车,如果这个问题不解决将可能引起大祸。
   
    现场非常急处理次事,望大家能帮帮忙,再次谢谢大家!!
   

以下是关于《大家帮帮忙分析分析主开关跳闸及电机线圈烧毁的原因?急、急、急!!!!!!111》论题的回复(共1篇)

回复人:sconquer 

 回复时间:2007/5/14 21:31:00

支持(227) | 反对(227)

 

    非常不幸,我的冷却水站,又出现跳车:
    电脑HMI历史曲线查询,发现如下现象:
    1)0:44左右,泵B停止,1:33分左右泵A泵停止,而上述两泵出口阀门DV201和DV202处于全开状态;
    2)压力PI105从1:17分从7.5KG开始下降,到1:53分压力降至最低;
    3)FI103从00:25流量924m3/h开始下降,直至1:03分左右降至最低点,该曲线为比例斜线,持续大概38分钟;
    4)经当班值班人员讲,上述泵回路没有出现开关跳闸及热继动作;
   
    我想问的是:FI103为什么成比例缓慢下降,而不是与泵的停止突然下降,而且持续了38分钟,就象变频变压调速一样,而且泵B和泵A逐渐跳闸。
    请问大家会出现是上级电压平缓逐渐下降,当电压低到一定程度,而使泵B和泵A的接触器的线圈逐渐释放,而产生上述现象吗?
    真的很感谢大家,我现场已经让上述问题搞得浇头烂额,希望好心人能帮助帮助我!
    再次谢谢大家!!!!
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳