|
|
|
发表人:289008957 |
发表时间:2007/5/13 10:34:00 |
|
|
本栏论题: |
变频器会突然跳,不知道是什么原因. [2101] |
我也经常接触到变频器.现在碰到这样的一个问题,有一台西门子440系列的变频器(一条母排线路上安装了六台变频器,控制六台电机,三用三备,这条线上还有其它几十台电机,用的是690伏电压)在电机运转中(不是正常停),会突然变频器跳了(大概一个月到二个月就可能有一次),报出F002(过电压报警).查了各种设置都看不出有什么问题.电机那边一样,因为不知道电机跳的时候实际电网电压是多少,所以刚开始的时候以为是斜坡上升时间和斜坡下降时间不够,把它们都重新设置了(本来是10S,现在是28S),还是会出现这个问题,查不出是什么原因.请问高手这是什么问题啊,该怎么解决啊???
备注:六台变频器只有其中的两台会跳,这两台跳的都是控制同一工艺上的泵. |
|
以下是关于《变频器会突然跳,不知道是什么原因.》论题的回复(共7篇) |
不是变频器的原因,电网。
1、过电压设置高点
2、不行,输入端加电抗器滤波
|
|
同意tjpuliren的说法,应该是电网电压的问题。
|
|
|