注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器论坛 -- 安装维修

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:289008957 发表时间:2007/5/13 10:34:00  

 

 本栏论题: 变频器会突然跳,不知道是什么原因.  [2101]

    我也经常接触到变频器.现在碰到这样的一个问题,有一台西门子440系列的变频器(一条母排线路上安装了六台变频器,控制六台电机,三用三备,这条线上还有其它几十台电机,用的是690伏电压)在电机运转中(不是正常停),会突然变频器跳了(大概一个月到二个月就可能有一次),报出F002(过电压报警).查了各种设置都看不出有什么问题.电机那边一样,因为不知道电机跳的时候实际电网电压是多少,所以刚开始的时候以为是斜坡上升时间和斜坡下降时间不够,把它们都重新设置了(本来是10S,现在是28S),还是会出现这个问题,查不出是什么原因.请问高手这是什么问题啊,该怎么解决啊???
    备注:六台变频器只有其中的两台会跳,这两台跳的都是控制同一工艺上的泵.

以下是关于《变频器会突然跳,不知道是什么原因.》论题的回复(共7篇)

回复人:tjpuliren 

 回复时间:2007/5/13 11:01:00

支持(448) | 反对(724)

 

    不是变频器的原因,电网。
    1、过电压设置高点
    2、不行,输入端加电抗器滤波

回复人:xiayueguei 

 回复时间:2007/5/13 11:42:00

支持(257) | 反对(442)

 

    恩! tjpuliren说的对,,,,

回复人:wgq1981 

 回复时间:2007/5/13 17:21:00

支持(403) | 反对(303)

 

    同意tjpuliren的说法,应该是电网电压的问题。

回复人:esprinting 

 回复时间:2007/5/14 9:25:00

支持(313) | 反对(493)

 

    输入端加电抗器滤波

回复人:esprinting 

 回复时间:2007/5/14 9:40:00

支持(302) | 反对(296)

 

    嘿。。。通俗点就是电源问题了。

回复人:xuguojun 

 回复时间:2007/5/14 19:29:00

支持(425) | 反对(260)

 

    就是电源问题.

回复人:cy9251 

 回复时间:2007/5/15 9:26:00

支持(327) | 反对(880)

 

    电压有问题,