 本栏论题: 变频器上电  配电总空开跳闸是怎么回事啊  [17359]

    一个机组在给变频器上电时就使总的配电柜的空开跳闸, 如果把变频器短掉用工频启动电机则没有问题. 即使把电机断开 ,空载给变频器送电, 空开也跳, 而控制柜里的空开都没有动作. 变频器用的是ABB的ACS510 7.5KW的 整个车间的功率全开时为80KW 都是油压冲床和照明  总的空开是250A .是空开选小了还是什么问题 问一下各位大侠是怎么个情况啊  还望赐教  谢谢~~

以下是关于《变频器上电  配电总空开跳闸是怎么回事啊》论题的回复(共8篇)

回复人:neliyang 

 回复时间:2007/5/16 1:06:00

支持(609) | 反对(483)

 

    可能是输入对地短接,总开灵敏度高造成的。
    测试:
    去掉总开,看看变频器输入端的空开跳不跳。

回复人:yght 

 回复时间:2007/12/2 16:15:00

支持(516) | 反对(475)

 

    检查IGBT是否烧毁

回复人:叶生 

 回复时间:2010/4/17 10:29:00

支持(865) | 反对(416)

 

    检查IGBT是否烧毁

回复人:wppch 

 回复时间:2012/8/19 18:33:00

支持(417) | 反对(682)

 

    最近修了3台7.5kw变频器引起跳闸问题,都是一体化IGBT整流部分损坏引起的。

回复人:真心真意过一生 

 回复时间:2014/5/27 16:55:00

支持(571) | 反对(367)

 

    我们有一台三菱变频器,输入电源是用交流接触器控制的,接触器粘死,总电源空开跳闸,请问哪位师傅能告诉我是怎么回事!

回复人:huang1987323 

 回复时间:2018/3/28 20:42:00

支持(431) | 反对(478)

 

    看看母线是否有对地保护了

回复人:18300548582 

 回复时间:2018/3/30 10:05:00

支持(253) | 反对(702)

 

    学习

回复人:xiaofeng3236 

 回复时间:2021/2/21 17:54:00

支持(224) | 反对(175)

 

    总开关带漏电保护吗?