发表人:西门子变频器技术服务 发表时间:2015/3/25 13:36:00  

 

 本栏论题: 如何使用MM4变频器的BiCo功能?  [1171]

    MM4变频器的参数按照不同的使用人员分类,可以分为不同的访问等级,并且通过参数P0003进行选择。其不同的参数设置值如下;
    0 用户定义的参数表
    1 标准级:可以访问最经常使用的一些参数
    2 扩展级:允许扩展访问参数的范围,例如变频器的I/O功能等。其参数功能同MM3的所有参数功能
    相似。
    3 专家级:可以范围变频器的全部参数,用来实现变频器的全部功能
    4 维修级:只供授权的维修人员使用,且具有密码保护
    BiCo功能是一种比较复杂的应用,通过它可以实现变频器的I/O的互联。在应用此功能时,必须进入变频器的专家级参数;以下为具体的应用实例。
    实例1:使用变频器的模拟量输出口来监视变频器的温度
    设置P0771(定义变频器的模拟输出功能)=37(只读参数r0037为变频器的温度)同样可以设置P0771 为其它一些只读参数,来实现变频器或电机变量的显示和监测。
    实例2:使用数字输入2(DI2)来激活变频器的继电器输出
    第一步:设置P0003=3,用以访问变频器的全部参数。
    第二步:设置P0702=99,用以激活变频器DI2的BiCo功能;注意一旦DI2的BiCo功能被激活后,若想重新设置为其它参数值,需首先将变频器进行工厂复位。
    第三步:设置P0731=722.1,当变频器DI2的BiCo功能被激活后,在参数P0731中将会有一个新的参数值722.1,通过设置P0731=722.1后,实现将变频器的DI2连接至变频器的继电器输出口。
    第四步:运行变频器,同时可以使用变频器的DI2来实现变频器的继电器输出工作。
    实例3:将变频器的停车方式OFF1 该为OFF3
    第一步:设置P0003=3,用以访问变频器的全部参数。
    第二步:设置P0701=99,用以激活变频器DI1的BiCo功能。
    第三步:设置P0840=722.0(用BiCo功能选择正向运行ON的命令源)
    设置P0848=722.0(用BiCo功能选择OFF3停车的命令源)
    这样在变频器起动运行时,将按照参数P1120所设定的加速时间到达给定频率;在停车时,通过断开变频器的DI1口,变频器将按照所设定的OFF3停车方式停车,且减速时间为参数P1135中的设定值。